架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。施工现场的架空线路主要是低压架空线路。下列关于架空线路要求的说法中,错误的是()。
架空线必须架设在专用电杆或树木上,严禁架设在脚手架及其他设施上
电杆埋深宜为杆长的1/10加0.6m。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固
动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是,面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE
动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是,上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3,下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE
分享到: