下列关于配电室布置要求的说法中,正确的是()。
配电柜正面的操作宽度,单列布置或双列背对背布置不小于2m,双列面对面布置不小于2.5m
配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于1.5m.双列背对背布置不小于2m
配电柜侧面的维护通道宽度不小于2m,配电室的顶棚与地面的距离不低于2.5m
配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离。遮栏下面通道的高度不小于1.9m
配电室布置要求: (1)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。 (2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。 (3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。 (4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 (5)配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。 (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。 (7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距离不小于0.075m。 (8)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。