1.事故现场基本情况 某综合楼土建工程施工完毕,同年10月开始内部装修,正处于室内装修阶段。综合楼东侧酒店部分,主体4层,局部5层,高21m,建筑面积11582m2,各楼层使用性质为:一层为商业店铺,二层为餐饮,三、四层为客房,东侧设有自动扶梯间,外墙为12mm厚的钢化玻璃。施工人员为某劳务派遣公司劳务派遣人员。 2.事故经过 19时30分左右,临时居住在四层工地的施工人员彭某做饭时,发现房间屋顶通风口有烟气窜出。彭某即告知其丈夫邓某及工地保管员张某,张、邓二人随即巡查,发现四层东侧楼梯间内有烟气窜出,二人马上叫其他员工扑救,随后张某使用手机拨打“119”报警;同时,在三层进行施工的工人蒲某听见东侧楼梯间内有木板掉落的声音,透过三层门洞封堵的中纤板缝隙,看到楼梯间上部向下掉火块,随即向消防队报警。 19时58分,消防支队指挥中心接到张某报警后,先后调集一、二、三中队及石油公司专职消防队10辆消防车、77名指战员赶赴现场。经过奋力扑救,11时40分将大火彻底扑灭。 3.事故原因 经调查,起火楼梯间墙面、吊顶安装的固定电气线路未通电使用。楼梯间只有一条临时线路接有2只200W白炽灯泡,供施工方照明使用。该线路(2根为2.5mm2单股铜芯线)由四层北侧走廊临时配电箱引出.沿地面敷设至楼梯间悬挂于铁艺扶手之间与白炽灯泡连接。其中三层至四层北楼梯段踏步中部铁艺扶手上方安装有一只200W白炽灯泡。装修工邓某于火灾前一日搬运工料从该楼梯间经过时,发现灯泡不亮,于当日15时许更换一只200W白炽灯泡继续使用。 200W白炽灯泡的表面温度最高可达312℃,木材燃点为260℃,具备灯泡烤燃木质材料的条件。另经查证,起火部位的灯泡采用酚醛树脂灯座,不符合电气安装规程要求。使用酚醛树脂制作的灯座安装200W大功率灯泡,开灯使用时间较长时灯座内发生过热,严重时灯头顶端焊锡熔化滴在螺口上也会造成短路,引起火灾。 4.事故后果 综合楼施工工地发生火灾烧毁5部自动扶梯,烧毁部分室内装修,过火面积达1799m2,直接财产损失400余万元,未造成人员伤亡。 根据以上场景,回答下列问题: 1.简述生产经营单位应急预案编制程序。 2.在建筑施工企业和现场如何建立安全生产管理体系? 3.简述防止此类火灾事故发生的安全管理措施。 4.简述劳务派遣人员安全管理的内容。
发布时间:2021年11月09日 22:05 中迅网校 阅读量:1183

1.事故现场基本情况
某综合楼土建工程施工完毕,同年10月开始内部装修,正处于室内装修阶段。综合楼东侧酒店部分,主体4层,局部5层,高21m,建筑面积11582m2,各楼层使用性质为:一层为商业店铺,二层为餐饮,三、四层为客房,东侧设有自动扶梯间,外墙为12mm厚的钢化玻璃。施工人员为某劳务派遣公司劳务派遣人员。
2.事故经过
19时30分左右,临时居住在四层工地的施工人员彭某做饭时,发现房间屋顶通风口有烟气窜出。经调查,起火楼梯间墙面、吊顶安装的固定电气线路未通电使用。综合楼施工工地发生火灾烧毁5部自动扶梯,烧毁部分室内装修,过火面积达1799m2,直接财产损失400余万元,未造成人员伤亡。
根据以上场景,回答下列问题:
1.简述生产经营单位应急预案编制程序。
2.在建筑施工企业和现场如何建立安全生产管理体系?
3.简述防止此类火灾事故发生的安全管理措施。
4.简述劳务派遣人员安全管理的内容。

查看答案

分享到:

上一题:1.事故经过 某运输公司与工程队签订了挡土墙施工合同。运输分公司指派胡某为负责掌握该工程施工进度和检查施工质量的甲方代表。某日,施工队人员王某去接水泵电线抽水时,发现土坡地表有断断续续的裂缝,便叫挖沟的全部民工离开施工地段,并叫队长翁某观看裂缝,并将裂缝的情况报告了胡某。胡与翁二人进行了现场观察,发现离职工医院2m处确有裂缝,长为3~4m,宽1mm左右。又到底层出路上观察,未发现土墙断面上有裂缝。这时,胡某强令施工人员恢复施工。在胡某的胁迫下,薛某、杨某(已死亡)便带头下基槽,随后,其他施工人员遂下入基坑恢复施工。胡某令施工人员李某与张某去量标高,发现靠东头有2m长离标高还差35cm,其余的都已达到设计要求。翁某提出午饭休息,胡某要求基坑工程必须完成。翁某到基建科向茅某工程师报告,茅某立即赶到现场,茅观察裂缝后,表示情况十分危险,当即要求采取加固措施。 胡某遂令部分施工人员使用木头支撑,没有及时撤离在基槽内施工的施工人员,致使民工一面支撑加固,一面冒险作业。当木头支撑到第7根时,土方坍塌,11名施工人员来不及逃脱而被压死在基槽里。 2.事故原因 (1)胡某是一名工人,不熟悉工程安全生产规则,到达施工现场后,盲目指挥抢进度,强迫工人冒险作业,不注意采取安全措施。 (2)发现问题,措施不力。工程师茅某已指出情况十分危险,应当立即采取加固措施。只指派几名施工人员进行扛木头加固。没有让槽内其他施工人员工撤出,导致事故发生。 主要责任人基建科干部胡某以重大责任事故罪被判有期徒刑3年。 根据以上场景,回答下列问题: 1.简述基坑工程现场监测的对象。 2.简述应急演练的内容。 3.整改措施包括哪些方面。 4.提出为防止类似事故发生应采取的安全措施。 下一题:根据《中华人民共和国安全生产法》,建筑施工单位安全生产管理人员的配备,下列说法正确的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录