某日,一制药有限责任公司污水处理改造工程施工工地,施工队正在进行混凝土浇筑,参与施工作业的包括现场负责人邹某在内共有19人。其中:木工赵某等8人负责制模、装模,泥工王某等4人负责砌墙、混凝土浇筑,杂工刘某等6人负责扎架、搬运。作业期间,杂工刘某发现两台潜水泵都未正常抽水,怀疑是潜水泵滤网被泥沙堵塞导致潜水泵不能正常工作。于是在未关闭电源的情况下下到基坑底部积水处处理潜水泵故障。刘某先将1.1kW潜水泵进水口滤网上的泥沙抖落,使该潜水泵恢复了正常运转。他继续前行几步,当他弯腰双手伸入水中接触到0.75kW潜水泵时发生了触电。触电后的刘某迅速呼叫其他作业人员切断电源,负责人邹某立即跑到配电房关闭了电源总开关。
随后,邹某和其他作业人员下到基坑底部,只见刘某手捂胸口,身体斜靠在墙边。作业人员迅速将刘某抬至工地旁一块木模板上,进行扩胸、人工呼吸等急救措施,同时拨打120急救电话。由于120急救电话未接通,邹某安排车辆将伤员送往医院进行抢救,在抢救40min后,医生宣布抢救无效死亡。
事故造成1人死亡,直接经济损失73.7万元。
2.直接原因
(1)引发事故的潜水泵主绕组绝缘损坏,线圈与外壳短接,导致潜水泵漏电。
(2)电源配电系统未按规定采用TN-S接零保护,总配电箱漏电断路器不起作用,开关箱未按照要求安装漏电保护装置,当用电设备发生漏电时,系统没有自动保护功能。
(3)作业人员违反《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定,在未采取安全防护措施和没有断开电源的情况下接触带电设施引发事故。
根据以上场景,回答下列问题:

根据《中华人民共和国安全生产法》,建筑施工单位安全生产管理人员的配备,下列说法正确的是()。

  • A

    配备不少于1名兼职安全生产管理人员

  • B

    配备不少于1名兼职注册安全工程师

  • C

    配备不少于1名专职安全生产管理人员

  • D

    可不配备安全生产管理人员,但应委托注册安全工程师事务所代为管理

  • E

    可不配备安全生产管理人员

查看答案

分享到:

上一题:1.事故现场基本情况 某综合楼土建工程施工完毕,同年10月开始内部装修,正处于室内装修阶段。综合楼东侧酒店部分,主体4层,局部5层,高21m,建筑面积11582m2,各楼层使用性质为:一层为商业店铺,二层为餐饮,三、四层为客房,东侧设有自动扶梯间,外墙为12mm厚的钢化玻璃。施工人员为某劳务派遣公司劳务派遣人员。 2.事故经过 19时30分左右,临时居住在四层工地的施工人员彭某做饭时,发现房间屋顶通风口有烟气窜出。彭某即告知其丈夫邓某及工地保管员张某,张、邓二人随即巡查,发现四层东侧楼梯间内有烟气窜出,二人马上叫其他员工扑救,随后张某使用手机拨打“119”报警;同时,在三层进行施工的工人蒲某听见东侧楼梯间内有木板掉落的声音,透过三层门洞封堵的中纤板缝隙,看到楼梯间上部向下掉火块,随即向消防队报警。 19时58分,消防支队指挥中心接到张某报警后,先后调集一、二、三中队及石油公司专职消防队10辆消防车、77名指战员赶赴现场。经过奋力扑救,11时40分将大火彻底扑灭。 3.事故原因 经调查,起火楼梯间墙面、吊顶安装的固定电气线路未通电使用。楼梯间只有一条临时线路接有2只200W白炽灯泡,供施工方照明使用。该线路(2根为2.5mm2单股铜芯线)由四层北侧走廊临时配电箱引出.沿地面敷设至楼梯间悬挂于铁艺扶手之间与白炽灯泡连接。其中三层至四层北楼梯段踏步中部铁艺扶手上方安装有一只200W白炽灯泡。装修工邓某于火灾前一日搬运工料从该楼梯间经过时,发现灯泡不亮,于当日15时许更换一只200W白炽灯泡继续使用。 200W白炽灯泡的表面温度最高可达312℃,木材燃点为260℃,具备灯泡烤燃木质材料的条件。另经查证,起火部位的灯泡采用酚醛树脂灯座,不符合电气安装规程要求。使用酚醛树脂制作的灯座安装200W大功率灯泡,开灯使用时间较长时灯座内发生过热,严重时灯头顶端焊锡熔化滴在螺口上也会造成短路,引起火灾。 4.事故后果 综合楼施工工地发生火灾烧毁5部自动扶梯,烧毁部分室内装修,过火面积达1799m2,直接财产损失400余万元,未造成人员伤亡。 根据以上场景,回答下列问题: 1.简述生产经营单位应急预案编制程序。 2.在建筑施工企业和现场如何建立安全生产管理体系? 3.简述防止此类火灾事故发生的安全管理措施。 4.简述劳务派遣人员安全管理的内容。 下一题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级为()。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录