2011年8月5日,G炼油企业污水车间要将污水提升泵房隔油池中的污水抽到集水池中,污水车间主任甲在安排抽水作业时,因抽水用潜水泵要临时用电,于是联系电工班派电工到污水提升泵房拉临时电缆,并按要求申办了临时用电许可。5日15时,电工班安排2名电工至污水提升泵房为潜水泵接电,污水车间在未对作业进行风险辨识、未制订具体作业方案的情况下,安排乙、丙、丁、戊将2台潜水泵下到隔油池内,并启动潜水泵开始抽水。6日9时,乙、丙、丁、戊继续进行抽水作业。10时,污水车间主任甲到作业现场检查。发现使用刀式开关和明接线。但未向乙、丙、丁、戊指出现场用电存在的安全隐患,只要求大家注意安全后就离开了现场。11时20分,乙等发现2台潜水泵出水管不出水,遂拉下了刀式开关去吃午饭。13时,当地气温达到35℃。乙等吃完饭后,到抽水作业现场准备继续抽水,乙合上潜水泵的刀闸式开关后,发现潜水泵还是不工作,于是提拉电缆。将潜水泵从隔油池中往上提。由于电缆受力,又未拉下刀闸式开关,导致电缆与潜水泵连接线松动脱落,形成电火花,引爆隔油池的混合气体,爆炸引起大火,消防队接警赶到后将大火扑灭。该起事故,造成现场作业的乙、丙、丁、戊当场死亡,污水提升泵房严重损毁。
1.指出该起事故中作业现场存在的违章行为。
2.分析该起事放的成因并提出预防措施。
3.根据以上案例,试撰写进入污水提升泵房等受限空间进行作业的安全操作规程。
4.根据以上案例,试阐述临时用电作业应注意的安全事项。
查看答案
参考答案:
1.作业场所存在的违章行为:
(1)未进行作业风险性分析。
(2)来制定具体的作业方案和预案。
(3)使用刀闸式开关和明接线。
(4)车间主任甲发现安全隐患没有及时落实整改。
(5)提拉电缆,且未拉下刀闸式开关,将潜水泵从隔油池中往上提。
2.直接原因:乙发现潜水泵不工作。于是提拉电缆,将潜水泵从隔油池中往上提,由于电缆受力,且未拉下刀闸式开关,导致电缆与潜水泵连接线松动脱落,形成电火花,引爆隔油池的混合气体,爆炸引起大火。间接原因:
(1)乙、丙、丁、戊四人违反操作规程。
(2)甲发现隐患未落实整改。
(3)潜水泵不防爆。
预防措施:
(1)严格遵守安全操作规程,杜绝违章行为。
(2)落实安全培训和教育计划,提高员工安全意识和操作技能。
(3)制定专项施工方案和救援预案。
3.进入污水提升泵房等受限作业空间应执行的安全操作规程如下:
(1)有限空间作业前,必须严格执行“先检测,后作业”的原则,根据施工现场有限空间作业实际情况。对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测。在作业环境条件可能发生变化时,施工单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。
(2)对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30min必须进行分析,如有一项不合格以及出现其他情况异常,应立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理并经检测符合要求后,重新进行审批,方可继续作业。
(3)实施检测时,检测人员应处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。
(4)检测指标应当包括氧气浓度、易燃易爆物质浓度值、有毒有害气体浓度值等。
(5)有限空间作业危害因素检测可由施工单位自行检测,检测结果经相关人员签字。
(6)根据检测结果,施工单位现场技术负责人组织对作业环境危害情况进行评估,制定预防、消除和控制危害的措施,确保作业期间处于安全受控状态。
(7)有限空间作业应在有限空间入口处设置醒目的警示标志。
(8)有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气。
(9)当有限空间作业可能存在可燃性气体或爆炸性粉尘时,应严格按要求进行“检测”和“通风”,并制定预防、消除和控制危害的措施。同时所用设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具,配备可燃气体报警仪器等。
(10)呼吸防护用品选用符合要求的隔离式呼吸器。
(11)进入密闭空间作业时,应当至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人应随时与正在作业的人取得联系。
(12)有限空间作业时,如作业面狭小,操作人员必须系安全绳。
4.临时用电作业应注意的安全事项:
(1)临时用电应设置保护开关,使用前检查电器装置和保护设施的可靠性,所有的临时用电均应设置接地保护。
(2)临时用电各类移动电源及外部自备电源不应接入电网。
(3)临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,如在火灾爆炸场所,应采取相应的防爆措施。
(4)临时用电线路及设备应有良好的绝缘。
(5)临时用电行灯电压不应超过36V,特别潮湿的设备内作业时.照明灯电压不应超过12V。
(6)临时用电应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
(7)临时用电一般不超过15天,特殊情况不超过1个月。用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。