对地电压指带电体与零电位大地之间的电位差。下图为TT系统{即配电变压器低压中性点(N点)直接接地,用电设备(M)的外壳也直接接地的系统}示意图。已知低压中性点接地电阻RN=2Ω、设备外壳接地电阻RM=3Ω、配电线路相电压U=220V。当用电设备发生金属性漏电(即接触电阻接近于零)时,该设备对地电压为()V。
200V
132V
88V
110V
当用电设备发生金属性漏电时,即计算设备对大地的电压差,也就是将施加在人体上的电压。设备外壳接地与配电变压器线路形成回路,总电阻为中性点接地电阻和设备外壳接地电阻之和,通过已知计算漏电流后,算出对地电压,即为该设备的对地电压。本题计算方法为: ①漏电流220V÷(2+3)=44A。 ②对地电压44A×3Ω=132V。
分享到: