某碳素公司经营范围是碳素制品的加工、销售;普通货物道路运输;从事货物及技术的进出口业务。为克服老厂区空间狭小和安全防护距离不足的缺陷,该企业2015年7月份制定了技改搬迁的规划,2018年10月份新厂区基本建成投产。老厂区的焙烧车间、煅烧车间于2017年一季度全部停产并进行了拆除,只留存成型车间维持生产(沥青库属于成型车间),用85%煅后焦作原料,15%沥青作黏结剂,经破碎、配料、混捏、成型、焙烧等工序制作成预焙阳极,供电解铝企业使用。成型车间设沥青库存储沥青,库内布设半地下沥青池(长28m、宽5.7m、高2.3m),池体采用5mm钢板焊接而成,地上部分(0.5m)和顶部用岩棉耐火砖保温,外层覆盖水泥混凝土。池内用钢板隔为7个小池,由北至南编号1-7号,4-7号正在使用,每个小池顶部均设有一个检查孔(长0.6m、宽0.6m、高0.15m)。事故前记录显示池内有沥青32.4t,为保证沥青黏度,采取导热油循环加温,导热油管布设在沥青池内部,池内温度保持在170~180℃。
2018年11月12日凌晨4时7分,成型车间燃气导热油炉操作工贾某发现导热油循环泵控制柜的电流值下降为80A(正常值100~110A),打电话报告给当班维修工尹桌,尹某电话通知电工张某来现场处理,经检查没有发现电路异常。于是众人怀疑是导热油泄漏,尹某和贾某关闭了有关开关和阀门,并向车间主任武某进行了汇报,武某分别给公司分管副总何某和动力部部长王某进行了汇报。
7时左右,维修工徐某经过测量,确认7号沥青池导热油泄漏(导热油的闪点为66℃)。随后,武某、何某和王某先后到达现场。何某安排现场工人卸掉7号沥青池上部的分支导热油管道法兰的螺栓,其中有一个螺栓卸不开,徐某用手持式切割机把螺栓切掉。
为进一步确定漏油点和便于操作维修,确定在7号沥青池另打开口。武某指挥工人用铁锤和钎子破除沥青池顶部的混凝土和保温层,露出顶部钢板。现场操作人员使用手持式切割机切割7号沥青池顶部的钢制盖板时,突然爆炸并形成火灾。事故造成6人死亡,5人受伤,直接经济损失1145万元。
根据以上场景。回答下列问题:
1.引起爆炸和火灾的物质分别是什么?并分析其爆炸和火灾的过程。
2.指出此次事故事后应开展的工作。
3.事故报告应当包括哪些内容?
4.本次事故性质是什么?属于哪一个安全事故等级?发生事故后该单位应该如何进行事故报告?由谁负责事故调查?
分享到: