根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号),下列工作职责中,属于工程项目部专职安全生产管理人员的有()。
发布时间:2021年11月11日 13:54 中迅网校 阅读量:1050

某公司承接了地铁3号线二期工程土建一标段。2020年3月7日,一标段02工区的2号竖井按照工作流程进行正常施工。
13时,井下土石方爆破完毕后,铲车正在清理渣土,小型翻斗车对现场渣土进行倒运,门式起重机进行渣土吊运;井上钢筋加工区正在进行格栅钢架加工,钢筋调直机和电焊机均在作业。
14时30分,钢筋支护班组准备安装格栅钢架,班组长甲上井后发现信号司索工和门式起重机司机未在岗,甲自行上机操作,并安排新入职的工人乙使用钢丝绳和卸扣(卡环)捆绑6个格栅钢架。由于甲操作错误,吊运的格栅钢架与竖井楼梯护栏发生碰撞,格栅钢架坠落至竖井底部,砸在位于竖井底部的工人丙头部(佩戴了安全帽),丙当场倒地。现场工人立即拨打了120,将丙送往医院救治,经抢救无效死亡。
事故调查组经调查发现,事故发生时,现场专职安全生产管理人员未在施工现场;卸扣(卡环)受力方向错误;甲无门式起重机司机操作资格证书;乙无进场安全教育培训记录。

根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号),下列工作职责中,属于工程项目部专职安全生产管理人员的有()。

  • A

    建立安全生产责任制度

  • B

    对施工现场进行监督检查

  • C

    对违章指挥、违章操作立即制止

  • D

    发现安全生产事故隐患及时报告

  • E

    根据工程情况制定安全施工措施

查看答案

分享到:

上一题:造成该事故发生的直接原因有()。 下一题:某酒店工程,建筑面积145000m2,包含24层主楼和裙房。主楼设计高度为90.80m,结构形式为框架剪力墙,屋面为钢框架。 在主楼屋面钢框架结构施工中,主钢梁的构造为等截面钢梁,安装位置标高79.68m,距屋面5m,重量14.40t,需要使用现场的1号、2号塔式起重机进行主钢梁的抬吊作业。为完成施工任务,施工单位配备了塔式起重机司机4人、信号司索工8人、普通工10人、钢结构安装工10人、电焊工5人、架子工5人、电工4人、测量工2人和无损探伤工2人。 施工单位根据主钢梁的重量和吊装要求,编制了塔式起重机抬吊专项施工方案,明确双机抬吊时单机负荷率不大于80%,钢梁总重量不大于两台塔式起重机额定起重量之和的75%。现场1号塔式起重机最大回转半径(最大工作幅度)为50m,在此回转半径时额定起重量为12t;2号塔式起重机最大回转半径(最大工作幅度)为55m,在此回转半径时额定起重量为10.80t。钢梁采用两点吊装,钢梁上部设置两组吊耳,吊耳距钢梁两端距离相同,吊装时两台塔式起重机的工作幅度均不大于最大回转半径。根据专项施工方案,施工单位对作业人员进行了安全技术交底,主要内容包括: ①特种作业人员应持证上岗; ②吊装前应检查吊索具; ③钢结构安装工在主钢梁摘钩时要系挂安全带; ④进入吊起的构件下方行走必须注意观察; ⑤吊装前应在主梁上安装好扶手杆和连续安全绳; ⑥在钢梁安装时抛接工具需注意下方人员; ⑦在抬吊过程中,两台塔式起重机保持同步; ⑧风速超过12m/s时,停止吊装作业。 在吊装作业前,塔式起重机产权单位检查了两台塔式起重机的钢丝绳,发现1号塔式起重机的主卷扬钢丝绳出现了磨损痕迹,经测量钢丝绳直径减小了3%;2号塔式起重机的变幅钢丝绳出现了扭结缺陷。 根据以上场景。回答下列问题: 1.施工单位配备的作业人员中,应列入特种作业人员管理的有哪些? 2.根据专项施工方案复核塔式起重机双机抬吊的吊装能力(吊索具重量可忽略),并判断是否满足要求。 3.指出施工单位对作业人员安全技术交底中存在的错误内容,并说明正确做法。 4.列举3种以上满足钢丝绳报废标准的情况,并判断施工现场两台塔式起重机钢丝绳是否达到报废标准。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录