根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59),甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的5项安全隐患中,属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有()。
发布时间:2021年11月11日 13:54 中迅网校 阅读量:764

某施工单位具有房屋建筑工程施工总承包特级资质,在某城市承接了装配式住宅小区工程,建筑面积170000m2,单体工程设计高度为68m。工程处于主体结构施工阶段。
2019年4月8日上午,工程项目部安全总监甲组织项目专职安全生产管理人员根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59),对施工现场进行安全检查,检查项目包括:基坑降水(开挖深度7.80m)、落地式扣件钢管脚手架(搭设高度25m)、悬挑式操作平台、施工升降机、装配式建筑混凝土预制构件安装和混凝土模板支撑体系(搭设高度4m、跨度20m)。甲检查落地式扣件钢管脚手架工程时,发现存在5项安全隐患:①落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案;②作业面脚手板下方未采用安全平网兜底;③作业层外侧设置高度150mm的挡脚板;④搭设完毕未办理验收手续;⑤架体未设供人员上下的专用斜道。甲针对上述安全隐患下发了安全隐患通知单。
下午13:00,工程项目部安排架子班搭设电梯井脚手架,架子工乙在搭设作业过程中没有系挂安全带,不慎从作业面坠落至电梯井底,坠落高度16m。事故发生后,现场人员立即向项目经理丙进行汇报。丙立即安排车辆将伤者乙送到附近的医院进行抢救,但因伤势过重,抢救无效死亡。同时,丙立即向单位负责人丁进行报告。
丁于13:15接到事故报告后,分别向属地应急管理部门、住房和城乡建设行政主管部门报告。
根据以上场景,回答下列问题。

根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59),甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的5项安全隐患中,属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有()。

  • A

    架体未设供人员上下的专用斜道

  • B

    作业面脚手板下方未采用安全平网兜底

  • C

    作业层外侧设置高度150mm挡脚板

  • D

    搭设完毕未办理验收手续

  • E

    落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案

查看答案