【案例2】
某桥上部为3×25m预应力钢筋混凝土连续箱梁,下部为圆柱式墩,桩基础,桥面宽度为8.5m,桥面纵坡3.5%,双向横坡1.5%,桥梁高度24m。地基土层从上到下依次为杂填土、砂岩。施工过程中发生了如下事件:
事件一:项目经理部决定采用盘扣式支架搭设满堂支架浇筑连续箱梁,支架搭设高度24m,宽度9m。并按规定设置纵、横、平面斜杆,经支架设计验算确定了布置间距并委托第三方验算。专项施工方案编制完成后,经项目总工程师签字并加盖项目经理部公章,报总监理工程师签字盖章后即组织施工。
事件二:项目经理部按照专项施工方案完成地基处理、支架搭设、模板、钢筋和预应力管道安装,经监理工程师现场对模板、钢筋和预应力管道检查验收后,浇筑箱梁底板和腹板混凝土。
事件三:箱梁混凝土分两次浇筑,第一次浇筑底板和腹板,第二次浇筑顶板。第一次浇筑混凝土时,纵向由高处向低处浇筑,横向对称浇筑,气温最高达32,经过30小时完成混凝土浇筑待第一次浇筑混凝土完成,开始酒水养护时发现,先浇筑部分混凝土顶面出现裂缝。
事件四:本桥箱梁为40混凝土,低松弛钢绞线,夹片式锚具施工单位在张拉压浆过程中采取了如下做法:
①预应力张拉程序为:0com(持荷5min锚固);
②在水泥浆中加入铝粉膨胀剂;
③压浆自高处向低处进行。
【问题】
1.事件一中,支架工程是否属于超过一定规模的危大工程?专项施工方案实施前还应完善哪些手续?
2.事件一中,支架搭设高宽比是否满足相关规定?如果不满足,说明理由和应采取的处理措施。
3.事件二中,浇筑混凝土之前遗漏了哪些验收程序和工序?
4.说明事件三中混凝土产生裂缝的主要原因?
5.逐条判断事件四中施工单位的他做法是否正确?若不正确写出正确做法。
分享到: