案例1【背景资料】某新建中型拦河闸工程,施工期由上、下游填筑的土石围堰挡水,其中上游围堰断面示意图如图1所示。闸室底板与消力池底板之间设铜止水片,止水布置示意图如图2所示。工程施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),采用简化毕肖普法,对围堰边坡稳定进行计算,其中上游围堰背水侧边坡稳定安全系数计算结果为1.25。事件二:施工单位根据《水利水电工程施工安全导则》(SL721-2015),编制了围堰专项施工方案,并组织有关专业技术人员进行审核。事件三:闸墩混凝土拆模后,施工单位对混凝土外观质量进行检查,发现闸墩存在多条竖向裂缝。【问题】1.计算上游围堰的最低堰顶高程(波浪爬高按0.5m计),指出斜墙布置的不妥之处?并说明理由。【教材相关知识点已更改】2.上游围堰背水侧边坡稳定安全系数计算结果是否满足规范要求?规范中要求的边坡稳定安全系数最小值应为多少?【教材相关知识点已删除】3.围堰专项施工方案经施工单位有关专业技术人员审核以后,还需履行哪些报审程序方可组织实施?4.止水部位混凝土浇筑时,应注意哪些事项?5.事件三中,施工单位除检查混凝土裂缝外,还需要检查哪些常见的混凝土外观质量问题?【教材相关知识点已更改】
发布时间:2025年01月15日 15:19 中迅网校 阅读量:1324

案例1【背景资料】
某新建中型拦河闸工程,施工期由上、下游填筑的土石围堰挡水,其中上游围堰断面示意图如图1所示。

闸室底板与消力池底板之间设铜止水片,止水布置示意图如图2所示。

工程施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL3032017),采用简化毕肖普法,对围堰边坡稳定进行计算,其中上游围堰背水侧边坡稳定安全系数计算结果为1.25
事件二:施工单位根据《水利水电工程施工安全导则》(SL7212015),编制了围堰专项施工方案,并组织有关专业技术人员进行审核。
事件三:闸墩混凝土拆模后,施工单位对混凝土外观质量进行检查,发现闸墩存在多条竖向裂缝。
【问题】
1.计算上游围堰的最低堰顶高程(波浪爬高按0.5m计),指出斜墙布置的不妥之处?并说明理由。【教材相关知识点已更改】
2.上游围堰背水侧边坡稳定安全系数计算结果是否满足规范要求?规范中要求的边坡稳定安全系数最小值应为多少?【教材相关知识点已删除】
3.围堰专项施工方案经施工单位有关专业技术人员审核以后,还需履行哪些报审程序方可组织实施?
4.止水部位混凝土浇筑时,应注意哪些事项?
5.事件三中,施工单位除检查混凝土裂缝外,还需要检查哪些常见的混凝土外观质量问题?【教材相关知识点已更改】


查看答案

分享到:

上一题:【教材相关知识点已删除】根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》,地网分期建成的工程,应校核分期投产接地装置的()。 下一题:案例2【背景资料】:某小型排涝枢纽工程由排涝泵站、自排闸、堤防和穿堤涵洞等建筑物组成。发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》编制施工招标文件。发包人与承包人签订的施工合同约定:(1)合同工期为195天,在一个非汛期完成;(2)“堤防填筑”子目经监理人确认的工程量超过合同工程量15%时,超过部分的单价调整系数为0.95。由承包人编制并经监理人审核的施工进度计划如图1所示(每月按30天计)。当地汛期为6~9月份,监理人签发的开工通知载明开工日期为2019年10月26日。承包人按施工进度计划如期开工,开始施工准备工作。工程施工过程中发生如下事件:事件一:受新冠疫情影响,2020年2月1日至3月1日暂停施工期间,承包人按监理人要求照管在建工程。疫情转好后,监理人向承包人发出复工指令,并要求采取赶工措施保证工程按期完成,承包人提交了赶工报告和修订后的施工进度计划等,提出了增加在建工程照管费用10万元和赶工费用50万元的要求。事件二:“堤防填筑”子目的合同单价为23.00元/m³,合同工程量为1.3万m³,按施工图纸计算工程量为1.543万m³。承包人实际完成工程量为1.58万m³。事件三:承包人接收完工付款证书后,发现还有15万元工程款未结算,向发包人提出支付申请。工程质量保修期间,按发包人要求,承包人完成了新增环境美化工程,工程费用为8万元。【问题】1.指出图1的关键线路(用节点编号表示)和合同完工日期;“自排闸混凝土”工作和“堤防填筑及护坡”工作的总时差分别为多少?2.事件一中,缩短哪几项工作的持续时间对赶工最为有效?判断承包人提出增加费用的要求是否合理,并说明理由。3.事件二中,“堤防填筑”子目应结算的工程量为多少?说明理由。计算该子目应结算的工程款。4.事件三中,发包人应支付的金额是多少?说明理由。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录