基施开挖深度 8m,基坑侧壁安全等级为一级,基坑支护结构形式宜选( )。
发布时间:2022年05月18日 15:53
中迅网校
阅读量:954
基施开挖深度 8m,基坑侧壁安全等级为一级,基坑支护结构形式宜选( )。
A
水泥土墙
B
原状土放坡
C
土钉墙
D
排桩
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
灌注桩排桩支护适用基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。
分享到:
上一题:根据《建筑设计防火规范》,墙面装饰材料燃烧性能等级属于 A 级的场所是()。
下一题:关于疏散走道上设置防火卷帘的说法,正确的有( )。
相关试题
更多...
【案例题2】某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万m3,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织。专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出 C、G、J 工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作 B、E 按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。图2社区活动中心施工进度计划(部分)公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D 工作实际进度较计划进度滞后 2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。【问题】1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?2.列出图 2 调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示如:①→②或②→③。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示如:A→D)。3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
已有2127人浏览
节能装饰型玻璃包括()。
已有1132人浏览
下列钢结构防火涂料类别中,不属于按使用厚度进行分类的是()。
已有985人浏览
为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。
已有1041人浏览
大体积混凝土施工过程中,减少或防止出现裂缝的技术措施有()。
已有988人浏览
属于偶然作用(荷载)的有()。
已有1283人浏览
背景资料某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000平方米,地下2层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定:除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包;建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工,其流水施工参数如下表:其中:施工顺序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。事件二:由于工期较紧,A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具体相应资质的D施工单位组织施工。事件三:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由,认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔,建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担,建设单位拒绝受理索赔。问题:1.事件一中,最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外,流水施工通常还有哪些基本组织形式?2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图,并计算其流水施工工期。3.分别判断事件二中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。4.分别指出事件三中的错误之处,并说明理由。
已有2323人浏览
混凝土立方体抗压强度标准试件的边长()mm。
已有970人浏览
某新建办公楼工程,总建筑面积68000㎡,地下2层,地上30层,人工挖孔桩基础,设计桩长18m,基础埋深8.5m,地下水为-4.5m;裙房6层,檐口高28m;主楼高度128m,钢筋混凝土框架-—核心筒结构。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构;裙房用落地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工用胶合板模板。施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关,经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图意图见图5。施工单位为接驳市政水管,安排人员在夜间挖沟、断路施工,被主管部门查处,要求停工整改。在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中,出现个别部位C35混凝土强度不足,项目部质量经理随机安排公司实验室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土进行检测,并将检验报告报监理工程师。监理工程师认为其做法不妥,要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为28.5MPa、31MPa、32MPa。该建设单位项目负责人组织对工程进行检查验收,施工单位分别填写了《单位工程竣工验收记录表》中的“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”、“综合验收结论”为“合格”。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监督部门认为一些做法不妥,要求改正。问题:1.背景资料中,需要进行专家论证的专项施工方案有哪些?排桩支护结构方式还有哪些?2.指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么?3.对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么?4.说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位C35混凝土实体检验结论是什么?并说明理由。5.《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”应该由哪些单位填写?“综合验收结论”应该包含哪些内容?
已有2200人浏览
砌筑砂浆强度等级不包括()。
已有1120人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录