【案例题1】某工程项目部根据当地政府要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020)8 号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:
(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室:
(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;
(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。
项目部制定的《模板施工方案》中规定有:
(1)模板选用 15mm 厚木胶合板,木枋格栅、围檩:
(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑:
(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按Ⅰ级要求设计:
(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:
1)模板及其支架自重(G1)。
2)新浇筑混凝土自重(G2)。3)钢筋自重(G3)。4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4)。5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1)
6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2)。
7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3)。8)风荷载(Q4)。进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。【问题】
1.《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?
2.作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?(如木材)
3.写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)
4.指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
查看答案
参考答案:
1.(1)四区为“施工区、材料加工和存放区、办公区、生活区”(2)防疫物资有:体温枪、口罩、84消毒液、洗手液、橡胶手套等(3)需要消毒的重点场所有:宿舍、食堂、盥洗室、厕所、起重机械的驾驶室、操作室,门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)等。条文原文:2.4.1 施工现场采取封闭式管理。严格施工区、材料加工和存放区、办公区、生活区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室。现场不具备条件的,应按照标准在异地设置。2.4.3 根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备体温计、口罩、消毒剂等疫情防控物资。
2.混凝土浇筑模板的材料种类有:钢材、木材、竹、铝合金、胶合板、塑料、玻璃钢、土砖、混凝土(砂浆)。
3.(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q1。
(2)支架立杆承载力:G1、G2、G3、Q1、Q4。
(3)支架结构整体稳定:G1、G2、G3、Q1、Q4(或Q3)。
4.
(1)错误一:顶层水平杆步距 1800mm,过大。(6.3.5 步距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置;当立杆采用Q235级材质钢管时,步距不应大于1.8m。对安全等级为Ⅰ级的模板支撑架,架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距。 )
(2)错误二:立杆底部没有垫板或底座。
(3)错误三:立杆间距1800mm,过大。(6.3.6 立杆间距应通过设计计算确定,并应符合下列规定:当立杆采用 Q235 级材质钢管时,立杆间距不应大于1.5m)
(4)错误四:可调托撑螺杆伸出长度 680mm,过长。(6.3.3 立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过 650mm)
(5)没有设置竖向斜撑杆(剪刀撑)。(6.3.8 模板支撑架应设置竖向斜撑杆并应符合下列规定:安全等级为1级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔 4m~6m 各设置一道竖向斜撑杆)注:6.1.3 脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向连续设置,不得缺失。在立杆的底部碗扣处应设置一道纵向水平杆、横向水平杆作为扫地杆,扫地杆距离地面高度不应超过 400mm,水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。