回弹法检测混凝土抗压强度的碳化深度值测量要求如下:(1)数量的确定:回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。(2)碳化深度值的测量方法:采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的预估碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水冲洗。同时采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界限清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量3次,读数精确至0.25mm,取其平均值作为检测结果,精确至0.5mm。此题C选项2022年的教材就出现错误少了“极差”二字,属于出题有误,因此认为选D。