A公司要求尽快完成施工临时用电工程,B公司编制了施工临时用电工程作业进度计划(见表2),计划工期30天在审批时被监理公司否定,要求重新编制。B公司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完成后进行修改了作业进度计划。B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全责任体系,并由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目工程师对本项目的安全生产负部分领导责任。A公司中标一升压站安装工程项目,因项目地处偏远地区,升压站安装前安装前需建设施工临时用电工程。A公司将临时用电工程分包给B公司施工,临时用电工程内容电力变压器(10/0.4kV)、配电箱安装,架空线路(电杆、导线及附件)施工。电杆及附件安装(见图2)、导线架设后,在线路试验前,某档距内的一条架空导线因事故造成断线,B公司用相同规则导线对断线进行了修复(有2个接*)复后检查,接头处机械强度只有原导线的80%,接电阻为同长度导线电阻的1.5倍,被A公司要求返工,B公司对断线进行返工修复,施工临时用电工程验收合格。【问题】 1.施工临时用电工程作业进度计划(表2)为什么被监理公司否定?修改后的作业进度计划工期需多少天? 2.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。 3.本工程的架空导线在断线后的返工修复应达到哪些技术要求? 4.说明图2中①、②部件的名称。有什么作用?
发布时间:2023年08月29日 16:54 中迅网校 阅读量:203

 1.施工临时用电工程作业进度计划(表2)为什么被监理公司否定?修改后的作业进度计划工期需多少天?

 2.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。

 3.本工程的架空导线在断线后的返工修复应达到哪些技术要求?

 4.说明图2中①、②部件的名称。有什么作用?


查看答案

分享到:

上一题:某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标,邀请行业内有类似工程经验的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约定镀锌钢板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整:超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万元。投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开评审,B单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万,其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/㎡,工程量为10000㎡。建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变更调增价款为50万元。施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰链接,现场接烟防火阀及风管安装见图1.监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。【问题】 1.E单位实然降价的投标做法是否违规?请说明理由: 2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求、 3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置 4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整金额是多少? 如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是? 下一题:A公司承接一地下停车库的机电安装工程,工程内容包括给排水、建筑电气、消防工程等。经建设单位同意,A公司将消防工程分包给了B公司,井对B公司在资质条件、人员配备方面进行了考核和管理,自动喷水灭火系统中的直立式喷活头运到施工现场,经外观检查后,立即与消防管道同时进行了安装,直立式喷洒头安装见图3,施工过程中被监理工程师叫停,要求整改。B公司整改后,对自动喷水灭火系统进行通水调试,调试项目包括水源测试、报警阀调试、联动试验,在验收时被监理工程师要求补充调试项目。该停车库项目在竣工验收合格12个月后才投入使用,投入使用12个月后,消防管道漏水,建设单位要求A公司进行维修。【问题】 1.A公司对B公司进行考核和管理的内容还有哪些? 2.说明自动喷水灭火系统安装中被监理工程师要求整改的原因。 3.自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目? 4.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承担?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录