【案例1】背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上12层,建筑高度48m,钢筋混凝土框架-剪力墙工程。项目部进场后首先进行施工测量放线,主要工作内容有:施工控制网的建立、已知长度的测设、已知角度的测设等。基坑工程施工前,为防止出现坍塌等现象造成人员伤亡,施工单位委托具备相应资质的监测单位对基坑实施现场检测。施工单位编制了监测方案,经建设方认可后实施。土方开挖完成后,施工单位项目技术负责人组织监理及建设单位进行地基验槽,通过轻型动力触探,发现有局部存在软弱下卧层需要处理,经建设单位同意直接采用砂和砂石换填方式进行处理。办公楼第10层顶板底模支撑拆除前,实验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。【问题】1.现场施工测量的主要工作还有哪些?针对一般建筑工程,施工测量工作的程序包括哪些?2.指出基坑监测的不妥之处?并说明理由。确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警的根据有哪些?3.指出验槽存在的不妥之处?说明理由。有哪些情况需要进行轻型动力触探?4.实验员的做法是否正确?说明理由,当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?
发布时间:2024年04月23日 16:08 中迅网校 阅读量:13

【案例1】背景资料:
某新建办公楼工程,地下2层,地上12层,建筑高度48m,钢筋混凝土框架-剪力墙工程。
1.现场施工测量的主要工作还有哪些?针对一般建筑工程,施工测量工作的程序包括哪些?
2.指出基坑监测的不妥之处?并说明理由。确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警的根据有哪些?
3.指出验槽存在的不妥之处?说明理由。有哪些情况需要进行轻型动力触探?
4.实验员的做法是否正确?说明理由,当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?

查看答案

分享到:

上一题:大体积混凝土温控指标符合要求的有()。 下一题:【案例2】背景资料:某住宅工程,地下2层,地上12层,建筑面积24000㎡。基础为厚度1.8m的筏板基础。地上2层以上为装配式混凝土结构,预制墙板主筋采用套筒灌浆连接。浇筑筏板基础的混凝土选用硅酸盐水泥进行配置,到浇筑工作面的坍落度控制在150mm,为赶进度采用一次浇筑成型。为防止因混凝土沉落而出现裂缝,在终凝前对混凝土进行二次振捣。监理工程师在检查土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于350mm;采用柴油打夯机压实2遍成活;填土方向由一侧向另一侧进行。对此提出整改要求。项目部考虑了施工、质量控制和专业验收等实际情况,按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批工作量后,进行灌注浆料的前期准备和后续工作:灌浆施工时的环境温度控制在不低于0℃,竖向构件的水平拼缝在进行坐浆密封后12内进行灌浆作业。浆料从上口灌注,在压力作用下从下口流出,并及时对流出浆料部位封堵;同时制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试件,以验证28d后的浆料抗压强度。【问题】1.指出筏板基础混凝土浇筑的不妥之处,并说明理由。2.大体积混凝土裂缝控制的措施有哪些?(至少写出5条)3.指出土方回填施工中的不妥之处,并写出正确做法。4.写出该检验批灌浆过程中的不妥之处,并说明理由。检验批的划分依据还有哪些?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录