【案例1】背景资料:某住宅楼工程,框架剪力墙结构,地下2层,地上30层。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同,工期18个月。施工期间,现场施工总人数为250人,项目部抽调20人组建了义务消防队,现场堆料场采用碘钨灯照明,各消防箱内配备了15m消防水管。钢筋堆场临时搭设雨棚,需要动火作业,项目经理认为钢筋堆场附近并无明显的危险因素,不需要办理动火审批,直接施工即可。项目所在地正值雨期,主体结构底板和楼层施工根据设计要求留设后浇带,质量检查人员要求对后浇带钢筋采取保护措施以避免锈蚀。后浇带两侧混凝土养护并保留7d后,施工人员使用原结构相同强度等级的混凝土对后浇带进行填充,施工后采取湿润养护7d。由于天气影响,工程整体进度缓慢,项目经理决定进行赶工作业,安排相应的工作班组进行夜间施工,为避免对附近居民带来干扰引起不必要的投诉,项目经理部加强对夜间施工的管控,并采取避免扰民的相关措施。监理工程师在消防工作检查时,发现油漆仓库单个房间面积为25㎡,临时油漆间每50㎡配备一只灭火器,仓库采用碘钨灯进行照明。监理工程师认为不满足现场防火规定,要求施工单位进行改正。【问题】1.指出现场消防管理的不妥之处,说明理由。项目经理的做法是否合理?若不合理,写出正确做法。2.雨期施工时,后浇带处的钢筋应采取何种措施避免锈蚀?3.指出后浇带填充过程中的不妥之处,并写出正确做法。未答4.针对夜间施工,项目经理部应采取哪些相应的措施?绿色施工中的“四节”指的是什么?5.指出施工现场消防布置的不妥之处,并说明理由。
发布时间:2024年04月23日 16:19 中迅网校 阅读量:16

【案例1】背景资料:
某住宅楼工程,框架剪力墙结构,地下2层,地上30层。1.指出现场消防管理的不妥之处,说明理由。项目经理的做法是否合理?若不合理,写出正确做法。
2.雨期施工时,后浇带处的钢筋应采取何种措施避免锈蚀?
3.指出后浇带填充过程中的不妥之处,并写出正确做法。未答
4.针对夜间施工,项目经理部应采取哪些相应的措施?绿色施工中的“四节”指的是什么?
5.指出施工现场消防布置的不妥之处,并说明理由。

查看答案