【案例2】背景材料
某分洪闸位于河道堤防上,河道堤防级别为2级。围堰情况如图所示。
施工过程中发生如下事件:
事件1:闸室底板及墩墙设计采用C25W6F50混凝土。施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂,并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块,对混凝土各项指标进行试验。
事件2:上游围堰背水侧发生管涌,施工单位在管涌出口处采用反滤层压盖进行处理。反滤盖层材料包括:块石、大石子、小石子、粗砂等,如图所示。
【问题】
1.根据背景资料,说明分洪闸闸室等主要建筑物的级别,本工程项目经理应由几级注册建造师担任?C25W6F50中,“C”、“W”、“F”分别代表什么含义?F50中的50又代表什么?
2.根据事件2,在混凝土拌合料中掺入高效减水剂后,如保持混凝土流动性及水泥用量不变,混凝土拌合用水量、水胶比和强度将发生什么变化?
分享到: