【案例3】背景材料:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。                                                       室内传感器安装示意图(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。在项目施工成本控制中,A公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,目标成本是650万元,计划成本是630万元,实际成本是615万元,施工成本控制取得了较好效果。工程竣工验收资料检查时,发现施工用计量检测设备登记表的内容不完整,已登记的内容包括:计量器具名称、规格、数量、编号和检定日期。【问题】1.钢管和塑料管的水压试验方法是否正确?说明理由。
发布时间:2024年04月28日 16:34 中迅网校 阅读量:14

【案例3】背景材料:
A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。
施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。
(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。

                                                       室内传感器安装示意图
(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。
在项目施工成本控制中,A公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,目标成本是650万元,计划成本是630万元,实际成本是615万元,施工成本控制取得了较好效果。
工程竣工验收资料检查时,发现施工用计量检测设备登记表的内容不完整,已登记的内容包括:计量器具名称、规格、数量、编号和检定日期。
【问题】
1.钢管和塑料管的水压试验方法是否正确?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景材料:某建设单位新建超高层传媒大厦,根据地方行政管理要求,对生活给水泵房工程进行招标,要求投标单位按招标工程量清单项目进行报价。某建设工程公司依据该招标文件、施工方案及自身实力,对分部分项工程项目清单的人工费单价、材料费单价、机械费单价和综合税费单价进行了测算汇总,见下表,措施项目全费用按8万元计入。建设工程公司成功中标该专业分包工程。建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始现场施工。施工过程中,不锈钢生活水箱的安装如下图所示,监理工程师对水箱的底座和溢流水管的安装提出了整改意见,整改合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。【问题】1.请指出图中不锈钢生活水箱安装存在的质量问题和采取的整改措施。2.不锈钢生活水箱交付使用前应进行哪些检测试验? 下一题:【案例4】背景材料:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的水压试验压力不得低于多少?试验方法是什么?2.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录