【案例6】背景材料:A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划,并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。                                                   在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运行全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。【问题】1.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?2.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续试运行时间和空调系统带冷(热)源的连续试运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?
发布时间:2024年04月28日 17:04 中迅网校 阅读量:12

【案例6】背景材料:
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
1.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?
2.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续试运行时间和空调系统带冷(热)源的连续试运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?

查看答案

分享到:

上一题:【案例5】背景材料:南方安装公司中标一地铁机电承包工程,合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分损坏无法使用,重新购买需65万元,安拆费用9.8万元。地铁指挥部组织抢险时,安装公司8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及补偿费128万元;租赁设备损坏赔偿费7万元。洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3万元,现场卫生防疫费4.3万元,管理费增加2万元。预计工程清理、修复费用325万元。施工人员在2号空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如下图所示。项目部质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷凝水管安装不符合要求,发出了整改单,并提出了要求,经整改后通过了验收。施工人员在系统加药清洗结束后,停止了离心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落锁后,在准备撤离现场时,被监理人员发现制止,要求完成停泵工作后方可撤离。工程竣工后,安装公司按合同要求递交竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.图中的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改? 下一题:关于建筑智能化系统检测实施,错误的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录