【案例1】背景资料:某机电工程施工单位承包了一项工业机电项目安装工程,工程内容包括钢结构厂房制作安装,工艺设备安装,工业管道,电气及自动化仪表设备安装。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住房和城乡建设部相关规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。施工过程中,监理工程师发现下列情况:钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点后就用于施工。施工单位在设备基础位置、标高、几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。施工单位在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了妥善处理。【问题】1.对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录?
发布时间:2024年04月28日 16:06 中迅网校 阅读量:18

【案例1】背景资料:
某机电工程施工单位承包了一项工业机电项目安装工程,工程内容包括钢结构厂房制作安装,工艺设备安装,工业管道,电气及自动化仪表设备安装。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住房和城乡建设部相关规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,监理工程师发现下列情况:
钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其他检查检验记录。1.对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录