【案例1】背景材料:A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。【问题】1.质量预控方案的内容包括什么?表达形式有哪些?
发布时间:2024年04月28日 17:00 中迅网校 阅读量:24

【案例1】背景材料:
A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。

【问题】
1.质量预控方案的内容包括什么?表达形式有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:【案例5】背景材料:某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。项目部编制的网络图如下。按进度计划施工的过程中,A工作由于技术原因造成返工。进度管理人员通过双代号网络图认为A工作在不影响总工期的前提下,最多返工的允许时间为20天。在即将开始F工作时,施工单位发现建设单位提供的设计图纸存在重大偏差,施工难以继续。于是项目部提出设计变更,导致F工作延误3天,造成施工单位经济损失3万元,施工单位向建设单位提出索赔。施工过程中,施工单位针对工程中所用的新型钢材进行了焊接工艺评定。为了保证评定的质量,施工单位聘请本市焊接方面的劳模到本单位进行试件焊接。试件焊接完成后做了相关检验,给出了合格结论。管道试压前,项目部全面检查了管道系统,发现焊缝已除锈合格并全部涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块精度为2.5级的试验用压力表待用;待试管道与无关系统已用盲板隔开;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下。项目部在上述检查中发现几个问题,要求作业队限时整改。【问题】1.进度管理人员对A工作返工允许时间的计算是否正确?B工作在不影响总工期以及后续工作的情况下,最多可以延误几天? 下一题:【案例2】背景材料:某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程。在编制质量预控措施时,安装公司重点抓住工序质量控制,除设置质量控制点外,还认真地进行工序分析,即严格按照第一步书面分析,第二步试验核实,第三步制定标准的三个步骤,并分别采用各自的分析控制方法,从而有效地控制了工程施工质量。安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基下陷,发生了脚手架坍塌事故,造成2人死亡,5人重伤,直接经济损失800万元,经有关部门调查确认,安装公司缺少相应的生产安全事故应急救援预案,造成事故救援不及时。在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹的连接,经技术交底和反复实践,施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能,圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。在项目施工成本控制中,安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,计划成本是9285万元,预算成本是9290万元,实际成本是9230万元,施工成本控制取得了较好的效果。【问题】1.工序分析的三个步骤中,分别采用的是哪种分析方法?