【案例2】背景材料:A公司中标某新能源公司的48MW风电工程,共计安装3.2MW风力发电机组15台,风机轮毂中心高度为90m。工程内容包括:风机基础、场区道路、升压站、集电线路、风电机组安装(塔筒、机舱、叶轮)、箱式变压器安装及其他附属工程。风机部件中机舱的重量最大为101t。A公司将风电机组吊装分包给了具有资质的B公司。风机基础设计为重力锚栓基础,风场属于典型的山地风场,风机沿山脊布置。风机的主要技术参数,见下表。吊装方案中,主吊采用1台履带起重机(450t)。现场设备安装卸货及机械转场使用3台辅助机械:2台汽车起重机、1台履带起重机。B公司项目技术负责人根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,编制了风力发电机组吊装安全专项方案,经B公司内部审核完毕后,报监理工程师和建设单位审批。监理工程师告知风机吊装方案必须要经过专家论证后方可实施;同时指出方案中缺失监视和测量设备计划,风机基础验收的内容无量化指标。在风机基础施工之前,建设单位已委托有资质的第三方对基础周围进行了地质勘探,地基土承载力为0.2MPa(20t/m²)。吊装方案中计算出的吊车站位处的接地比压为18t/m²,小于地基土的承载力。认为不需要进行地基承载力试验。在风机吊装前,B公司项目技术负责人向现场管理人员进行了方案交底,双方签字确认。【问题】1.吊装方案的交底工作是否完成?还需要由谁向哪类人员进行交底?
发布时间:2024年04月29日 09:36 中迅网校 阅读量:16

【案例2】背景材料:
A公司中标某新能源公司的48MW风电工程,共计安装3.2MW风力发电机组15台,风机轮毂中心高度为90m。1.吊装方案的交底工作是否完成?还需要由谁向哪类人员进行交底?

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景材料:某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程。在编制质量预控措施时,安装公司重点抓住工序质量控制,除设置质量控制点外,还认真地进行工序分析,即严格按照第一步书面分析,第二步试验核实,第三步制定标准的三个步骤,并分别采用各自的分析控制方法,从而有效地控制了工程施工质量。安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基下陷,发生了脚手架坍塌事故,造成2人死亡,5人重伤,直接经济损失800万元,经有关部门调查确认,安装公司缺少相应的生产安全事故应急救援预案,造成事故救援不及时。在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹的连接,经技术交底和反复实践,施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能,圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。在项目施工成本控制中,安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,计划成本是9285万元,预算成本是9290万元,实际成本是9230万元,施工成本控制取得了较好的效果。【问题】1.本工程安全事故属于哪个等级?安装公司应制定哪些生产安全事故应急救援预案? 下一题:【案例3】背景材料:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?