【案例5】背景材料:A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。在开工前,A公司项目经理部组织各部门及各分包单位签订了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。同时,对危险性较大的分部分项工程进行统计,均要求编制了详细的专项施工方案。项目部租赁了500t履带起重机进行大型设备吊装,在500t履带起重机进场的当天,突降大暴雨,卸车时吊臂杆碰撞损伤,未能完成履带起重机的组装。A公司被迫停工3d,并支付修理费3万元。A公司向建设单位提出费用和工期索赔。500t履带起重机组装后,经空试起钩、落钩、变幅、回转及行走后,即投入正式吊装。500t履带起重机完成吊装作业,脱钩转臂突然失控,致使B公司高空作业的两名工人坠落,发生一人重伤、一人运往医院途中死亡的安全事故。【问题】1.伤亡事故发生时,应有哪些应急措施?
发布时间:2024年04月29日 09:18 中迅网校 阅读量:13

【案例5】背景材料:
A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。1.伤亡事故发生时,应有哪些应急措施?

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景材料:某公司承建中国南方大型天然气处理厂工程,其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m,直径6.2m。项目部确认了基础混凝土强度已达设计强度的85%,设置了沉降检查点,随后采用750t履带起重机为主吊设备,250t履带起重机溜尾,整体吊装就位。塔顶安全阀到货后,施工人员进行了校验,即缓慢升高安全阀的进口压力,升压到整定压力的90%后,升压速度不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启时,则进口压力被视为安全阀的整定压力。在进行试验的进口压力下,测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。质检员发现问题后及时予以纠正。项目部安全工程师分析塔器安装过程中面临吊装作业风险、带电作业风险。项目部组织了全员安全风险分析会,项目风险识别得以完善。在识别安全风险的基础上,项目部编制了施工现场处置方案和吊装施工专项安全应急预案,并对现场人员进行了以下应急预案培训:(1)使应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式。(2)使应急救援人员明确各自在应急行动中的任务和行动措施。(3)使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。【问题】1.项目部的安全应急预案培训还应包含哪些内容? 下一题:【案例6】背景材料:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.D公司项目经理上报事故后,应如何采取事故应急处置?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录