(JG0076)在进行钢结构劣化检测的涂层黏结力检测时,实测涂层黏结力为4.2MPa,则应()。
查看答案
参考解析:
《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS304)中规定的钢结构涂层劣化评估分级标准和处理要求如下:
(1)A级:无粉化变色或轻微粉化变色,无裂纹、起泡和脱落生锈;涂层干膜厚度不小于原设计厚度90%;涂层黏结力不小于5.0MPa。可不必采取措施。
(2)B级:有明显粉化变色,裂纹、起泡和脱落生锈面积不大于0.3%;涂层干膜厚度小于原设计厚度90%且不小于原设计厚度75%;涂层黏结力小于5.0MPa且不小于4.0MPa。应及时进行局部修补。
(3)C级:较严重粉化变色,裂纹、起泡和脱落生锈面积大于0.3%且不大于1.0%:涂层干膜厚度小于设计厚度的75%;涂层黏结力小于4.0MPa。应立即进行修补。
(4)D级:严重粉化变色,大范围的裂纹、起泡和脱落生锈面积大于1.0%:涂层干膜厚度小于设计厚度的75%;刀刮容易剥离。应立即进行全面修补。