(JG0144)高应变试桩时,可以采用加速度二次积分结果替代实测贯入度。()
查看答案
参考解析:
检测混凝土桩时,应在桩顶处设置桩垫。垫宜采用木板、纤维板、纸板或胶合板等均质材料,也可以根据经验选用其他材料。若冲击锤为自由落锤,应使锤的中心轴与桩的中轴线处在同一直线上。偏心锤击不仅容易损坏桩,且测出的曲线往往不符合要求,如两侧的力信号峰值相差过大,或力信号与速度信号不协调。检测桩的极限承载力时,同一根桩不宜过多锤击,只要桩周土阻力能充分发挥就可以了反复多次锤击会引起桩侧土阻力降低,这在黏性土中尤为重要。一般做法是第一锤时落锤高度稍低,根据第一锤测出的波形及冲击力,再决定下一锤的落高。每一锤击的桩身贯人度应采用精密水准仪等精密仪器测定,实测贯入度与高应变是判别曲线拟合质量的重要依据之一。由于加速度传感器本身特性,加速度二次积分计算的贯人度误差可能会较大,不宜采用加速度二次积分结果去替代实测贯人度。