(JG0010)依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239)的规定,下列关于回弹法检测,说法正确的有()。
-
A
回弹测区应均匀分布,表面应清洁、干燥,不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢、蜂窝和麻面等表面缺陷,应避开钢筋和铁质埋件
-
B
每个样本测区数不应少于10个,相邻两测区的间距不宜大于2m,靠近构件端部或施工缝便于的测区距离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m且不宜小于0.2m
-
C
测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm
-
D
回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于3个,并分布在不同测区,当碳化深度值大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值
查看答案
参考解析:
依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239)的规定,
(1)回弹法检测的一般规定为:回弹法检测混凝土强度不得用于表面或内部质量有明显差异的混凝土结构或构件,回弹测区应均匀分布,表面应清洁、干燥,不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢、蜂窝和麻面等表面缺陷,应避开钢筋和铁质埋件。测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。选项A正确。
(2)回弹值的测量技术要求如下:
①每个样本测区数不应少于5个,相邻两测区的间距不宜大于2m,靠近构件端部或施工缝便于的测区距离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m且不宜小于0.2m。选项B错误。
②测区宜选在使用回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑侧面、表面或底面。
③每个测区宜选在样本的两个对称或相邻可测试面上,也可选在一个可测试面上,均匀分布。
④测区的面积不宜大于0.04m²,并能容纳8个或16个测点。
⑤测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。选项C正确。
⑥测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。
⑦回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢均匀施压,不宜用力过猛或冲击,准确读数,快速复位。
⑧每一测点的回弹值读数应估读至1。
(3)碳化深度测定应符合下列规定:
①回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于3个,并分布在不同测区。
②碳化深度值测量,可采用电动冲击锤及钻芯机等工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞内的粉末和碎屑应清理干净,并不得用水擦洗。
③应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清晰时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面处到混凝土表面的垂直距离。测量3次,每次读数应精确至0.25mm,取其平均值为一个测点的碳化深度值,并应精确至0.5mm。所有测点碳化值的平均值为该样本每测区的碳化深度值,并应精确至0.5mm。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。选项D错误。