【案例8】背景资料:
A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,90°弯头采用“三节两头平”斜接弯头,45°、60°弯头采用“二节两头平”的斜接弯头,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为0.000m,管道布置及45°、60°弯头形式如图所示。
施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。
【问题】
1.斜接弯头制作有哪些技术要求?
2.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。