关于风管系统安装技术的说法,错误的是()。
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用电气焊切割
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板
风管消声器安装时应单独设置支吊架
风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
(1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。(2)防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。(3)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。(4)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。