关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试的描述,正确的是()。
发布时间:2020年05月24日 16:46 中迅网校 阅读量:709

关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试的描述,正确的是()。

  • A

    空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许偏差应为0~+10%的要求

  • B

    系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速

  • C

    空气处理机组新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%

  • D

    空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%

  • E

    各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于18%

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录