A公司承包了东北某炼钢厂的压缩机站机电安装工程,要求年底竣工,设备安装结束后,拟对空压机进行单机调试,并由项目总工程师编制了试运转方案报建设单位审批后进行。调试过程中发生下列事件:事件一,试运转时由施工单位主持,建设单位参加;事件二,运转前检查时,发现冷却水管无水(因土建单位施工的给水排水管网尚未与空压机站接通);建设单位检查安装记录时,发现仪表尚未调校,建设单位拒绝进行调试。事件三,再次调试时,在排气压力的1/4额定压力下,连续运转1小时后,把排气压力直接升至满负荷连续运转了三小时,经检查各部正常,唯机身油温升至80℃,超过70℃的限定值。事件四,第二天,建设单位岗位人员熟悉设备时,发现排水阀、排污阀全部冻裂,供油泵还在运转,蓄势器压力表指示还有压力,地脚螺栓有松动现象。问题:1.事件一中单机试运转除建设单位外还应有哪些单位参加?2.根据事件二说明建设单位拒绝参加调试的理由。3.根据事件三说明压缩机试运转除机身油温升超限外还存在什么缺陷?4.从事件四发生的事件,说明压缩机试运转关机后,还应进行哪些工作?
发布时间:2020年05月24日 16:48 中迅网校 阅读量:1128

