A建设工程公司,总承包了一座五星级宾馆的建筑安装工程。其中空调工程分包给B专业承包公司,空调工程的主要设备——热泵机组,采用国外进口设备。B公司在空调系统试运转前编制了试运转方案并按程序报批,同时提供了各种产品合格证或复检报告;施工记录和检验合格文件,隐蔽工程记录,各类阀件试验合格记录,热泵组的安装使用说明书及合格资料,润滑油、密封油、控制油系统的清洗合格资料,水管系统的耐压试验合格资料,与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。单机试运转结束及验收合格后,即组织进行了综合效能试验(负荷试运转)未发现异常。办完验收手续后即投入使用。工程交付一年后,业主发现风管漏风严重。然而工程早已结束,业主不知该找谁处理。问题:1.结合本工程说明施工单位单机试运转方案的编制和审批程序有哪些?2.本工程综合效能试验(负荷试运转)应由谁组织?哪些单位参加?3.B专业承包公司试运转前提交的资料是否齐全?为什么?4.一年后的风管漏风事件应该怎样解决?
发布时间:2020年05月24日 16:48 中迅网校 阅读量:859

检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录