安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2005年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,机电施工单位应派相应人员配合保驾。在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间,发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。上述两事件发生后,建设单位与施工单位一起组织原因调查和分析:先查竣工档案资料时,5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭的限位测定数据;对1号主电动阀门单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据,查值班人员操作情况,发现1号主电动阀门开启前,未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况。问题:1.工程竣工验收投入使用后,安装公司在工程交付后服务方面应包括哪些内容?2.安装公司对5号电动阀门事件应如何处理?3.安装公司对1号主电动阀门事件又应作如何处理?4.简述电气装置安装工程的施工一般程序?
发布时间:2020年05月24日 16:48 中迅网校 阅读量:998

