级配碎石配合比设计时,应按试验确定的级配和最佳含水率,以及现场施工的压实度标准成型标准试件进行CBR强度试验。
查看答案
参考解析:
2.施工参数的确定
目标配合比以及波动上下限范围确定并通过性能验证后,进行施工参数的确定。根据目标配合比确定的各档材料比例,调试和标定拌和设备,确保生产出的混合料满足目标级配的要求。
(1)拌和设备的调试和标定应包括料斗称量精度的标定、设备加水量的控制等内容,并应符合下列规定:
①按各档材料的比例关系,设定相应的称量装置,调整拌和设备各个料仓的进料速度。②按设定好的施工参数进行第一阶段试生产,验证生产级配。不满足要求时,应进一步调整施工参数。
(2)应在第一阶段试生产试验的基础上进行第二阶段试验。按不同含水率试拌混合料,并取样、试验。试验应符合下列规定:
①通过混合料中实际含水率的测定,确定施工过程中水流量计的设定范围。
②通过击实试验,确定含水率变化对混合料最大干密度的影响。
③通过CBR试验,确定材料的实际强度水平和拌和工艺的变异水平。