某新建医院工程,地下2层,地上8-16层,总建筑面积11.8万㎡。基坑深度9.8m.沉管灌注桩基础,钢筋混凝上结构。
施工单位在柱基础专项施工方案中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉管灌注桩,选用单打法成桩工艺,其成桩过程包括桩机就位、锤击(振动)沉管、上料等工作内容。
基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标:明确了温控监测点布置方式,要求沿底板厚度方向测温点间距不大于500mm。
施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准(见表3)情况下,进行了部分模板拆除:拆模后,发现梁底表面出现了夹渣、麻面等质量缺陷。监理工程师要求进行整改。
装饰工程施工前,项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求,安排工长向班组长进行了图纸、施工方法和质量标准交底:施工中,认真执行包括工序交接检查等内容的“三检制”,做好质量管理工作。
【问题】
1.沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容?
2.大体积混凝土温控指标还有哪些?沿底板厚度方向的测温点应布置在什么位置?
3.混凝土容易出现哪些表面缺陷?写出表3中A、B、C处要求的数值。
4.装饰工程图纸“三交底”是什么(如:工长向班组长交底)?工程施工质量管理“三检制”指什么?
分享到: