某酒店工程,建筑面积2.5万㎡,地下1层,地上12层。其中标准层10层,每层标准客房18间。35㎡/间;裙房设宴会厅1200㎡,层高9m。施工单位中标后开始组织施工。
施工单位企业安全管理部门对项目贯彻企业安全生产管理制度情况进行检查,检查内容有:安全生产教育培训、安全生产技术管理、分包(供)方安全生产管理、安全生产检查和改进等。
宴会厅施工“满堂脚手架”搭设完成自检后,监理工程师按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59要求的保证项目和一般项目对其进行了检查,检查结果如表5-1。
宴会厅顶板混凝土浇筑前,施工技术人员向作业班组进行了安全专项方案交底,针对混凝土浇筑过程中,可能出现的包括浇筑方案不当使支架受力不均衡,产生集中荷载、偏心荷载等多种安全隐患形式,提出了预防措施。
标准客房样板间装修完成后,施工总承包单位和专业分包单位进行初验,其装饰材料的燃烧性能检查结果如表5-2.
竣工交付前,项目部按照每层抽一间,每间取一点,共抽取10个点,占总数5.6%的抽样方案,对标准客房室内环境污染物浓度进行了检测。检测部分结果如表5-3.
【问题】
1.施工企业安全生产管理制度内容还有哪些?
2.写出满堂脚手架检查内容中的空缺项。分别写出属于保证项目和一般项目的检查内容。
3.混凝土浇筑过程的安全隐患主要表现形式还有哪些?
4.改正表5-2中燃烧性能不符合要求部位的错误做法,装饰材料性能分几个等级?并分别写出代表含义(如A一不燃)。
5.写出建筑工程室内环境污染物浓度检测抽检量要求,标准客房抽样数量是否符合要求?
6.表5-3的污染物浓度是否符合要求?应检测的污染物还有哪些?
分享到: