某区养护管理单位在雨季到来之前,例行城市道路与管道巡视检查,在K1+120和K1+160步行街路段沥青路面发现多处裂纹及路面严重变形。经CCTV影像显示,两井之间的钢筋混凝土平接口抹带脱落,形成管口漏水。养护单位经研究决定,对两井之间的雨水管采取开挖换管施工,如图2所示。管材仍采用钢筋混凝土平口管。开工前,养护单位用砖砌封堵上、下游管口,做好临时导水措施。养护单位接到巡视检查结果处置通知后,将该路段采取1.5m低围挡封闭施工,方便行人通行,设置安全护栏将施工区域隔离,设置不同的安全警示标志,道路安全警告牌,夜间挂闪烁灯示警,并派养护工人维护现场行人交通。【问题】1.地下管线管口漏水会对路面产生哪些危害? 2.两井之间实铺管长为多少?铺管应从哪号井开始? 3.用砖砌封堵管口是否正确?最早什么时候拆除封堵? 4.项目部在对施工现场安全管理采取的措施中,有几处描述不正确,请改正。
发布时间:2023年08月22日 10:01 中迅网校 阅读量:486

案例2分析题干图1.jpg

【问题】1.地下管线管口漏水会对路面产生哪些危害?

 2.两井之间实铺管长为多少?铺管应从哪号井开始?

 3.用砖砌封堵管口是否正确?最早什么时候拆除封堵?

 4.项目部在对施工现场安全管理采取的措施中,有几处描述不正确,请改正。

查看答案

分享到:

上一题:某公司承接一项城镇主干道新建工程,全长1.8km,勘察报告显示K0+680~K0+920为暗塘,其他路段为杂填土且地下水丰富。设计单位对暗塘段采用水泥土搅拌桩方式进行处理,杂填土段采用改良土换填的方式进行处理。全路段土路基与基层之间设置一层200mm厚级配碎石垫层,部分路段垫层顶面铺设一层土工格栅,K0+680、K0+920处地基处理横断面示意图如图1所示。项目部确定水泥掺量等各项施工参数后进行水泥搅拌桩施工,质检部门在施工完成后进行了单桩承载力、水泥用量等项目的质量检验。垫层验收完成,项目部铺设固定土工格栅和摊铺水泥稳定碎石基层,采用重型压路机进行碾压,养护3天后进行下一道工序施工。项目部按照制定的扬尘防控方案,对土方平衡后多余的土方进行了外弃。【问题】 1.土工格栅应设置在哪些路段的垫层项面?说明其作用。 2.水泥搅拌桩在施工前采用何种方式确定水泥掺量? 3.补充水泥搅拌桩地基质量检验的主控项目。 4.改正水泥稳定碎石基层施工中的错误之处。 5.项目部在土方外弃时应采取需些扬尘防控措施? 下一题:某项目部承接一项河道整治项目,其中一段景观挡土墙,长为50m,连接既有景观挡土墙。该项目平均分5个施工段施工,端缝为20mm,第一个施工段临河测需沉6根基础方桩,基础方桩按“梅花形”布置(如图三所示)。围堰与沉桩工程同时开工,再进行挡土墙施工,最后完成新建路面施工与栏杆安装。项目部根据方案使用柴油锤沉桩,遭附近居民投诉,监理随即叫停,要求更换沉桩方式,完工后,进行挡土墙施工,挡土墙施工工序有:机械挖土、A、碎石垫层、基础模板、B、浇筑混凝土、立强身模板、浇筑墙体、压项采用次性施工。【问题】 1.根据图3所示,该挡土墙结构形式属哪种类型?端缝属哪种类型? 2.计算a的数值与第一段挡土墙基础方柱的根数。 3.监理叫停施工是否合理?柴油锤沉桩有哪些原因会影响居民?可以更换哪几种沉桩方式? 4.根据背景资料,正确写出A、B工序名称。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录