A公司承接某高层宾馆机电工程施工,宾馆位于市中心。合同内容包括建筑给排水、建筑电气、通风空调工程。主要设备由业主采购,其他设备及材料由A公司采购。A公司经业主同意,将主要设备的吊装运输分包给B公司。B公司依据主要设备一览表(见表4-1)及现场条件等技术参数编制了设备吊装运输方案。设备吊装方案中,租赁一台汽车吊(200t),该吊机的站车位置、地耐力、工作半径满足设备就位要求。设备就位时吊车的最大起重量是25t,吊装口选择锅炉房泄爆口(在室外地平面尺寸为9000mm×4000mm),设备由泄爆口吊入地下一层(-7.5m),然后用卷扬机及滚杠运输系统牵引至各机房位置。B公司编制的设备吊装运输计划见表4-2中,汽车吊在5月5日进场,到5月14日退场。该进度计划被A公司否定,B公司调整后得到A公司批准。主要设备到达现场后,A公司组织人员进行检查,检查内容符合有关规定,B公司按方案及进度计划将设备吊装运输到位配合A公司将干式变压器和冷水机组等设备安装固定。A公司进行配管配线工作,完成设备安装,经检查质量合格。A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见图4)要求A公司整改,整改后通过验收。【问题】 1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。 2.表4-2设备吊装运输作业计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的? 3.主要设备到达现场后的检查验收包括哪些内容? 4.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送电前质量检查还有哪些施工工序? 5.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
发布时间:2023年08月23日 16:21 中迅网校 阅读量:258

案例4分析题干图1.jpg

案例4分析题干图2.jpg

案例4分析题干图3.jpg

案例4分析题干图5.jpg

案例4分析题干图6.jpg

案例4分析题干图7.jpg

【问题】

 1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。

 2.表4-2设备吊装运输作业计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的?

 3.主要设备到达现场后的检查验收包括哪些内容?

 4.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送电前质量检查还有哪些施工工序?

 5.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?

查看答案

分享到:

上一题:A公司承接某安装工程,合同包括通风空调.....集热器等内容。实施前,项目部编制了工程进度费用计划,污水系统管道安装工程量为2000m,预算单价为90元/m,总费用为18万元,计划20天完成,每天100m,经考虑后,将其分包给B公司施工。实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图3,集热器与集热器之间用型钢连接也存在质量问题,施工人员对橡胶接头进行了整改,但对集热器连接的整改提出异议。污水系统施工至第12天结束时,核查进度发现实际完成污水管安装1000m,但已支付B公司费用12万元。工程完工后,项目部在某次施工技术总结时,发现关键工作属填补国内技术空白,将该工艺编制成施工工法,包括内容:前言、特点、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料设备、质量控制、安全措施、环保措施等。A公司技术负责人认为工法内容不完整,要求项目部补充完整后,批准为企业级工法,随后A公司完善相应级别的科技查新报告,将该企业工法逐级报成国家级工法。【问题】 1.指出图3,有哪些错误?如何改正? 2.施工人员提出异议是否合理?简述集热器之间的连接要求。 3.计算污水管的费用偏差、进度偏差及费用绩效指数。 4.项目部编制的工法还应增加哪些内容?科技查新报告由哪个部门提供? 下一题:某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备参数见表5。4公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊耳位置,由制造厂进行设备加工,并进行热处理。反应器设备吊装方秦采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车式起重机配合,同时编制了1600t厘带式起重机安拆专项方案,3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进行计算。采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,纤维芯钢丝绳Φ60,吊装时均为一弯两股使用。Φ136、Φ90、Φ60的安全系数计算结果分别为5.44、5.56和7.79。二级氧化反应器初步找平找正后(见图5),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要求。【问题】 1.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。 2.设备进入现场时的验收内容有哪些?吊耳验收时应检查哪些内容? 3.1600t履带式起重机安拆专项方案是否需要专家论证?说明理由 4.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。 5.图5的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录