电梯自检试运行结束后,负责进行校验和调试的单位是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:368
电梯自检试运行结束后,负责进行校验和调试的单位是()。
A
制造单位
B
安装单位
C
质保单位
D
检验单位
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
分享到:
上一题:火灾自动报警及联动控制系统的施工程序中,线缆敷设的紧后工序是()。
下一题:下列机电工程项目中,必须进行招标的是()。
相关试题
更多...
利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的()。
已有723人浏览
建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括()。
已有558人浏览
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中静设备工程的重要设备为一台高38m,重量为60t的合成塔,该塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了“容器与合成塔安装方案”,“合成塔吊装方案”,“工艺管道安装、焊接技术方案”,“机械设备安装、调试方案”。为便于组织施工,安装公司在业主提供的施工现场旁的临时用地上建造了生产生活临时设施。生产设施包括现场临时办公室、仓库及材料堆放场、管道预制组装场等。生活设施包括职工宿舍、食堂、浴室等。为加快工程进度,管道预制、焊接安排每晚7点到11点的夜间加班作业。安装公司将临时设施的生活、施工废水通过排水沟直接排放到附近一条小河内,固体废弃物运至指定的垃圾处理场倾倒。问题:1.机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?2.机电安装公司应取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作?在合成塔安装前应向哪个机构履行何种手续?3.根据背景资料,机电安装公司至少还应编制哪些主要施工方案?哪些方案应形成专项安全技术措施方案?4.机电安装公司临时设施的主要环境影响因素有哪些?安装公司对废水和固体废弃物的处理方式是否正确?
已有1327人浏览
某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有50m³/h·p(设计要求是75m³/h·p),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。问题:1.风系统调试后还有哪几项调试内容?需哪些单位配合?2.通风空调的综合效能调整需具备什么条件?调整的项目应根据哪些要求确定?3.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?应如何处理?4.风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?应由谁承担?
已有1172人浏览
对拟分包的专业承包公司,应重点考察()。
已有517人浏览
关于履带式起重机安全作业的说法,正确的是()。
已有635人浏览
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作,该装置施工高峰期正值夏季,相对湿度接近饱和。该公司建造了临时性管道预制厂房,采用二氧化碳气体保护焊进行焊接工作。根据装置内管道的特点,项目部技术人员确定了管道预制程度为30%,制定了一条直管段配焊一个管件(弯头或法兰等)的预制方案。其工作顺序为:直管段下料→开坡口→直管段坡口、管件坡口清理→直管段与管件组对→焊接→焊缝外观检查→焊缝无损探伤→运至安装现场。在预制管道时,无损检测工程师发现大量焊口存在超标的密集气孔,情况较为严重,项目部启动了质量事故报告程序,安装公司派出人员与项目部相关人员一起,组成了调查小组,按程序完成了该事故的处理。此次质量事故使管道预制工作滞后了三天,影响了施工进度。项目部启用了一套备用二氧化碳气体保护焊系统后,发现直管段下料制约了组焊工作的进度,项目部立即采取调整进度的措施,保证了施工进度。问题:1.列出质量事故处理程序的步骤。2.安装公司组织的事故调查小组应由谁组织?调查小组的成员有哪些?3.试用因果分析图(见下图)分析事故原因中的材料、环境因素。(不需要画图,在答题纸上用文字表述)4.项目部可采用哪些调整进度的措施来保证施工进度?
已有942人浏览
下列防雷接地的分项工程,属于接闪器的有()。
已有785人浏览
关于建筑室内管道安装的说法,正确的有()。
已有819人浏览
下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有()。
已有640人浏览
热门资讯
· 住建委:11月18日起,不发通知、直奔现场!对全市在建房屋市政工程开展检查!
· 吉林:建造师改为一年过三科 未过及格线 不再滚动
· 仅限3天!辽阳市公布二建证书现场领取通知
· 山西考区:2024年二建【电子证书】正式上线!
· 注意!该地开始整治建造师电子证书异常问题!
· 9月1日起,上海市启用新版二建电子证书!
· 河南考区:二级建造师考后审核开始,持续45天!
· 天津考区:尽快办理!该地2024二级建造师“纸质证书”办理邮寄手续
· 提供虚假业绩材料,多人4年前评的高工被撤销了!
· 海南考区:发布2024年二级建造师【纸质证书】领取通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录