某河流水深2.0m,流速1.5m/s,不宜选用的围堰类型是()。
发布时间:2023年08月30日 15:48
中迅网校
阅读量:481
某河流水深2.0m,流速1.5m/s,不宜选用的围堰类型是()。
A
土围堰
B
土袋围堰
C
铁丝笼围堰
D
竹篱土围堰
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
可以参考下表。
【考点来源】2K312021各类围堰施工要求。P54
分享到:
上一题:受拉构件中的主钢筋不应选用的连接方式是()。
下一题:表示沥青混合料中沥青塑性的技术指标是()。
相关试题
更多...
某城道路局部为路堑路段,两侧采用浆砌块石重力式挡土墙护坡,挡土墙高出路面约3.5m,顶部宽度0.6m,底部宽度1.5m,基础埋深0.85m,如图2-1所示。在夏季连续多日降雨后,该路段一侧约20m挡土墙突然坍塌,该侧行人和非机动车无法正常通行。调查发现,该段挡土坍塌前顶部荷载无明显变化,坍塌后基础未见不均匀沉降,墙体块石砌筑砂浆粘结牢固,后背填土为杂填土,查见泄水孔淤塞不畅。为恢复正常交通秩序,保证交通安全,相关部门决定在原位置重建现浇钢筋混凝土重力式挡土墙,如图2-2所示。施工单位编制了钢筋混凝土重力式挡土墙混凝土浇筑施工方案,其中包括:提前与商品混凝土厂沟通混凝土强度、方量及到场时间;第一车混凝土到场后立即开始浇筑:按每层600mm水平分层浇筑混凝土,下层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑;新旧挡土墙连接处增加钢筋使两者紧密连接;如果发生交通拥堵导致混凝土运输时间过长,可适量加水调整混凝土和易性;提前了解天气预报并准备雨季施工措施等内容。施工单位在挡土墙排水方面拟采取以下措施:在边坡潜在滑塌区外侧设置截水;挡土墙内每层泄水孔上下对齐布置;挡土墙后背回填黏土并压实等措施。【问题】1.从受力角度分析挡土墙坍塌原因。2.写出混凝土重力式挡土墙的钢筋设置位置和结构形式特点。3.写出混凝土浇筑前钢筋验收除钢筋品种规格外应检查的内容。4.改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。5.改正挡土墙排水设计中存在的错误之处。
已有682人浏览
下列基层材料中,可作为高等级路而基层的是()。
已有918人浏览
A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6MPa;热力站主要设施包括板式换热器、过滤器,循环水泵、补水泵,水处理器,控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理。热力站系统工作原理如下图所示。工程实施过程中发生如下事件:事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验,划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴线的坐标位置、基础面上的预理钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。事件二:鉴于工程的专业性较强,A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成。事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件,并征得了建设、监理单位的同意。事件四:工程施工过程中,质量监督部门对热力站工程进行监督检查,发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司,且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》,A公司与B公司涉嫌违反相关规定。【问题】:1.按照系统形式分类,该热力站所处供热管网属于开式系统还是闭式系统?说明理由。2.写出图示①②③④⑤的设备名称。3.事件一中,设备基础的复验项目还应包括哪些内容?4.事件三中,B公司的做法还应经哪些单位同意?说明理由。5.结合事件二和事件四,简述A公司和B公司的违规之处。
已有1099人浏览
在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是()。
已有578人浏览
拱桥的承重结构以受()为主。
已有706人浏览
现场加工、安装简便,安全可靠,价格低廉,但占用空间大的管网补偿器是() 。
已有459人浏览
水处理厂正式运行前必须进行全厂()。
已有335人浏览
某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180°;地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽,用起重机下管、安管,安管时管道承口背向施工方向。开挖正值雨季,为加快施工进度,机械开挖至槽底高程。由于控制不当,局部超挖达200mm,施工单位自行进行了槽底处理。管座施工采用分层浇筑。施工时,对第一次施工的平基表面压光、抹面,达到强度后进行二次浇筑。项目部考虑工期紧,对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后12h进行;对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。问题:1.改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法。2.在本工程施工环境条件下,挖土机和起重机安全施工应注意什么?3.改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处。4.指出管座分层浇筑施工作法中的不妥当之处。5.改正项目部闭水试验做法中的错误之处。
已有1257人浏览
燃气管网附属设备有()。
已有517人浏览
单位工程完工后,应组织相关人员对工程质量进行竣工预验收的是()。
已有363人浏览
热门资讯
· 住建委:11月18日起,不发通知、直奔现场!对全市在建房屋市政工程开展检查!
· 吉林:建造师改为一年过三科 未过及格线 不再滚动
· 仅限3天!辽阳市公布二建证书现场领取通知
· 山西考区:2024年二建【电子证书】正式上线!
· 注意!该地开始整治建造师电子证书异常问题!
· 9月1日起,上海市启用新版二建电子证书!
· 河南考区:二级建造师考后审核开始,持续45天!
· 天津考区:尽快办理!该地2024二级建造师“纸质证书”办理邮寄手续
· 提供虚假业绩材料,多人4年前评的高工被撤销了!
· 海南考区:发布2024年二级建造师【纸质证书】领取通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录