某群体工程由甲乙丙三个独立的单体建筑组成,预制装配式混凝土结构。每个单体均有四个施工过程:基础、主体结构、二次结构、装饰装修。每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。三个单体各施工过程流水节拍如表1。总工期最短的流水施工进度计划如图1-1。政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部第7号令)执行情况:施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作;建设单位按照合同采用一批钢材时,要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下,从其货场对该批钢材取样送检,检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。总承包项目部预制剪力墙板施工记录中留存有包含施工放线、墙板起吊、安装就位、临时支撑、连接灌浆等施工工序的图像资料,详见图1-2~图1-6。资料显示,墙板安装就位后,通过可调临时支撑和垫片调整墙板安装偏差满足规范要求。【问题】 1.补充表1中A-E处的流水节拍?(如A-2)甲栋、乙栋、丙栋的施工工期各是多少? 2.指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处,并写出正确理由。 3.分别写出预制剪力墙板施工记录图1-2~图1-6代表的施工工序。(如图1-2墙板起吊)写出五张图片的施工顺序。(如2-3-4-5-6) 4.装配式混凝土结构预制构件还有哪些?墙板就位后测量的偏差项目都有哪些?
发布时间:2023年08月31日 16:12 中迅网校 阅读量:464

 1.补充表1中A-E处的流水节拍?(如A-2)甲栋、乙栋、丙栋的施工工期各是多少?

 2.指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处,并写出正确理由。

 3.分别写出预制剪力墙板施工记录图1-2~图1-6代表的施工工序。(如图1-2墙板起吊)写出五张图片的施工顺序。(如2-3-4-5-6)

 4.装配式混凝土结构预制构件还有哪些?墙板就位后测量的偏差项目都有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:某在建办公楼,地下一层,地上16层,建筑面积24000㎡,钢筋混凝土框架剪力墙结构。地上结构混凝土强度等级:柱墙1-7层C40,8-16层C35,梁、板1-16层C30。项目部编制了楼板工程专项施工方案,内容包括:模板板面选用胶合板,支架选用盘扣式支撑架,模板及支架设计内容有选型及构造设计,荷载及其效应计算等。混凝土工程专项施工方案规定:1-7层柱、节点处,高、低等级混凝土浇筑时,采取混凝土分隔浇筑措施,以保证施工符合设计要求。8-16层柱、梁节点处,采用梁、板混凝土强度等级C30进行浇筑,报监理单位同意后实施。屋面工程设计中,规定了找坡设计排水要求,确定了找坡层采用轻骨料混凝土;明确了找平层,隔离层选用的材料,表3-1屋面找坡排水设计要求项目部根据项目工程较复杂的特点,按照材料种类要素将主体结构分部工程划分为混凝土结构和砌体结构子分部工程,遵照分部工程质量验收合格的规定内容,如有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽查结果符合相关规定等,对主体结构分部工程进行了验收。【问题】 1.模板的种类除胶合板外还有哪些?补充模板及支架设计主要内容。 2.写出1-7层柱、梁节点应采取的混凝土分隔浇筑措施。8-16层柱、梁节点混凝土浇筑方案,经监理单位同意是否妥当?为什么? 3.写出表3-1中ABC的坡度要求,分别写出屋面找坡层,隔离层可选用的材料。 4.将分部工程划分若干子分部划分工程的要素,除材料种类外还有哪些?补充分部工程质量验收合格规定的内容。 下一题:某新建高层住宅项目,地下1层地上20层,建筑面积18000m²,施工总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化,材料码放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌—图”。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案,内容包括了用电组织设计资料,电气设备试检验凭单和调试记录,接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题:土建工程师编制临时用电组织设计;总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带;开关箱内装配总漏电保护器;由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员),项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。项目部按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对现场悬挑式脚手架、起重吊装等评定项目进行检在评定,分项检查评分表无零分项,汇总表得分78分。起重吊装项目检在包括了施工方案,起重机械等保证项目和高处作业等一般项目。【问题】 1.现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为,工作生活的基本要求是什么?“五牌一图”的内容还有哪些? 2.改正临时用电管理中的错误做法,临时用电安全技术档案的内容还有哪些? 3.脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些? 4.本次安全检查评定的等级是什么?分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录