可做为钢结构工程检验批划分依据的有()。
发布时间:2023年09月01日 14:51
中迅网校
阅读量:206
可做为钢结构工程检验批划分依据的有()。
A
材料种类
B
施工段
C
施工工艺
D
变形缝
E
空间刚度单元
查看答案
参考答案:
BDE
参考解析:
钢结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。
分享到:
上一题:设计文件需经特种设备安全监督管理部门核准的检验机构鉴定的特种设备有()。
下一题:下列检验试验项目中,属于主控项目的有()。
相关试题
更多...
下列室内配线施工中,属于镀锌钢管明配的工序有()。
已有663人浏览
按设计压力分类,压力参数为8MP的工业管道是()。
已有224人浏览
按施工计量器具使用的管理规定,不属于企事业单位计量标准器具使用必备条件的是()。
已有671人浏览
某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标,邀请行业内有类似工程经验的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约定镀锌钢板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整:超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万元。投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开评审,B单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万,其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/㎡,工程量为10000㎡。建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648元/㎡,该项合同价款予以调整,设计变更调增价款为50万元。施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰链接,现场接烟防火阀及风管安装见图1.监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。【问题】 1.E单位实然降价的投标做法是否违规?请说明理由: 2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求、 3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置 4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整金额是多少? 如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是?
已有211人浏览
关于低温热水辐射供暖系统盘管埋地敷设,说法正确的是()。
已有193人浏览
关于洁净空调风管制作的说法,正确的有()。
已有559人浏览
A公司承接一地下停车库的机电安装工程,工程内容包括给排水、建筑电气、消防工程等。经建设单位同意,A公司将消防工程分包给了B公司,井对B公司在资质条件、人员配备方面进行了考核和管理,自动喷水灭火系统中的直立式喷活头运到施工现场,经外观检查后,立即与消防管道同时进行了安装,直立式喷洒头安装见图3,施工过程中被监理工程师叫停,要求整改。B公司整改后,对自动喷水灭火系统进行通水调试,调试项目包括水源测试、报警阀调试、联动试验,在验收时被监理工程师要求补充调试项目。该停车库项目在竣工验收合格12个月后才投入使用,投入使用12个月后,消防管道漏水,建设单位要求A公司进行维修。【问题】 1.A公司对B公司进行考核和管理的内容还有哪些? 2.说明自动喷水灭火系统安装中被监理工程师要求整改的原因。 3.自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目? 4.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承担?
已有246人浏览
某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目,工期一年,时间紧、任务重。对此,该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作,以便工程顺利展开;其次明确各级各类人员的安全生产责任制,以加强项目的安全管理;其三,施工过程中公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查,以保障施工过程安全。该变电站地处偏僻地区,施工时,暂无电源供给,为加快施工进度,该公司自行采用自备电源组织了施工。变压器经开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封性试验,但在通电过程中烧毁。问题:1.纠正该公司擅自采用自备电源施工的错误做法。2.分析变压器烧毁的施工原因。根据公司安全生产责任制,该工程项目部领导各应承担何种性质的安全生产责任?3.公司内部施工进度计划协调主要有哪几方面的工作?4.公司组织的与工程对应的安全检查中,除背景资料指出的检查外还有哪些?安全检查的重点是什么?
已有869人浏览
在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()。
已有781人浏览
当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°夹角范围内时,其测量的参数是()。
已有752人浏览
热门资讯
· 住建厅:对全省注册建造师、监理工程师开展检查!严查挂证、社保、在岗履职..
· 重庆:二级建造师电子证书上线,可用于职称申报!
· 速度第一!贵州省2024年二级建造师考试成绩已公布
· 5月1日起,项目技术负责人应为注册建造师!
· 2024二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2024年二级建造师执业资格「考试时间」
· 住建厅:考核全员社保!(含注册建造师)
· 2024年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2024年二级建造师执业资格考试「查分入口」
· 关于2024年度内蒙古自治区二级建造师执业资格考试的补充公告
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录