下列工业管道水冲洗实施要点,正确的有()。
冲洗流速不得低于1.5m/s
排水时不得形成负压
排出口的水色和透明度与入口水目测一致
使用洁净水连续进行冲洗
水中氯离子含量不得超过30ppm
版教材P76~77页水冲洗实施要点:(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm0(2)水冲洗流速不得低于L5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。(4)应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。管道水冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。