B公司通过招投标方式承接一高档办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑电气、建筑智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等工程。项目开工后,B公司安排施工队与土建单位配合,进行电气预埋导管、水管预留洞、防雷接地等工程施工。
电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢导管进行施工,导管接头采用螺纹连接,接头两端焊接圆钢跨接地线,非镀锌钢导管接头示意图见图2。导管敷设完成后,B公司通知专业监理工程师进行隐蔽工程验收,并拍照保存影像资料。隐蔽验收合格。B公司与土建单位办理中间交接手续。
在穿线阶段,施工人员按施工方案要求进行施工,穿线的同时清理盒内杂物。线内管口设置PVC电线接口,防止穿线过程中电线绝缘皮破损。穿线完成后,用兆欧表测量各个回路的绝缘电阻,并做好记录。
图2非镀锌钢导管接头示意图
工程竣工验收阶段,B公司要求整理竣工资料。提交的施工文件中有:施工管理文件、施工进度及造价文件、施工记录、施工质量验收记录、竣工验收文件。监理工程师审核后提出“施工文件内容不完整,需补齐所缺失文件”的审核资料。
【问题】
1.圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。
2.导管接头隐蔽验收时检查数量如何确定?指出电线回路绝缘电阻值的合格范围。
3.B公司与土建单位进行中间交接时,对交接现场环境有哪些要求?
4.B公司提交的施工文件中还缺少哪些文件。
分享到: