A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。 2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对管道系统进行水压试验,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021年正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】 1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么? 2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少? 3.指出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。 4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由
发布时间:2023年09月01日 14:56 中迅网校 阅读量:415

 1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?

 2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?

 3.指出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。

 4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由

查看答案

分享到:

上一题:下列检验试验项目中,属于主控项目的有()。 下一题:B公司通过招投标方式承接一高档办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑电气、建筑智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等工程。项目开工后,B公司安排施工队与土建单位配合,进行电气预埋导管、水管预留洞、防雷接地等工程施工。电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢导管进行施工,导管接头采用螺纹连接,接头两端焊接圆钢跨接地线,非镀锌钢导管接头示意图见图2。导管敷设完成后,B公司通知专业监理工程师进行隐蔽工程验收,并拍照保存影像资料。隐蔽验收合格。B公司与土建单位办理中间交接手续。在穿线阶段,施工人员按施工方案要求进行施工,穿线的同时清理盒内杂物。线内管口设置PVC电线接口,防止穿线过程中电线绝缘皮破损。穿线完成后,用兆欧表测量各个回路的绝缘电阻,并做好记录。 图2非镀锌钢导管接头示意图工程竣工验收阶段,B公司要求整理竣工资料。提交的施工文件中有:施工管理文件、施工进度及造价文件、施工记录、施工质量验收记录、竣工验收文件。监理工程师审核后提出“施工文件内容不完整,需补齐所缺失文件”的审核资料。【问题】 1.圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。 2.导管接头隐蔽验收时检查数量如何确定?指出电线回路绝缘电阻值的合格范围。 3.B公司与土建单位进行中间交接时,对交接现场环境有哪些要求? 4.B公司提交的施工文件中还缺少哪些文件。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录