【案例1】背景资料:某装饰公司承接了某寒冷地区某写字楼项目的室内、外装饰工程。其中室外部分墙面为玻璃节能幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,门窗为铝合金门窗工程、室内吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板。在施工过程中,工程监理检查发现主龙骨上个别吊杆固定间距为1300mm,吊杆距主龙骨端部距离400mm,重型灯具直接固定在主龙骨上,监理工程师下发整改通知单,要求施工单位进行整改。幕墙工程施工中,施工单位对硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验、幕墙后置埋件的现场拉拔强度进行了检验,对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查。【问题】1.钢筋混凝土结构上进行铝合金门窗固定的方式有哪些。2.指出吊顶施工做法的错误,写出正确做法。3.有关幕墙安全和功能的检测项目还应包括哪些?4.建筑幕墙与各楼层楼板、隔墙外沿间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?
发布时间:2024年04月23日 16:08
中迅网校
阅读量:144
1.预埋件连接、金属膨胀螺栓固定、射钉固定。2.错误之处一:主龙骨上个别吊杆固定间距为1300mm。正确做法:主龙骨上吊杆固定间距应小于1000mm。错误之处二:吊杆距主龙骨端部距离为400mm。正确做法:吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。错误之处三:重型灯具直接固定在主龙骨上。正确做法:重型灯具严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。3.还应检测幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力;幕墙的气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能。4.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。