【案例1】背景资料:某大学综合楼工程,地上8层,地下2层,建筑面积22500㎡。项目东西南侧均有教学楼和图书馆等建筑,采用钢筋混凝土排桩支护,主体框架结构,模板采用盘扣式脚手架,施工采用东西分两块交替进行,垂直运输的设备采用平头式塔式起重机两台,外墙结构、幕墙及装饰装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。施工前,编制专项方案,包括基坑支护专项方案,模板工程专项方案,落地式脚手架专项方案,内审完成后,报送监理单位审核及审批。其中基坑支护专项方案的技术措施中有质量技术保证措施,监理认为不足,要求整改。对于模板工程专项方案要求对基坑稳定性承载力多方位进行验算,要有完整的计算书。对于脚手架方案总监提出了需要有相关图纸。塔式起重机经过检测,并在当地主管部门进行了备案,由有资质的专业的安装队伍安装完成后,由四方主体单位负责人及监测单位负责人共同验收。验收合格后投入使用。施工过程中,为了符合施工现场建筑垃圾减量化有关规定,实现垃圾减量化目标,主管部门要求施工单位对渣土,金属垃圾和无机非金属垃圾拿出就地处置的方法,从源头进行控制,减少垃圾排放。【问题】1.监理对于方案中的技术措施内容要求是否合理?说明理由2.模板专项方案中相关图纸有哪些?3.脚手架专项方案相关布置、构造及节点图纸有哪些?4.塔式起重机使用前验收内容有哪些?(答出五条即可)5.对于渣土,金属垃圾和无机非金属垃圾应当如何就地处置?
发布时间:2024年04月23日 16:09
中迅网校
阅读量:144
1.监理要求合理,技术措施中除了质量技术保证措施外,还应有安全保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。2.相关图纸:支撑体系平面布置、立(剖)面图(含剪刀撑布置),梁模板支撑 节点详图与结构拉结节点图,支撑体系监测平面布置图等。3.脚手架平面布置、立(剖)面图(含剪刀撑布置),脚手架基础节点图,连墙件布置图及节点详图,塔式起重机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等。4.验收内容:进场材料、机械设备、设施验收标准及验收表,吊装与拆卸作业 全过程安全技术控制的关键环节,基础承载力满足要求,起重性能符合要求,吊、索、卡具完好,被吊物重心确认,焊缝强度满足设计要求,吊运轨迹正确,信号指挥方式确定。5.施工现场建筑垃圾的就地处置:1)工程渣土、工程泥浆采取土质改良措施,符合回填土质要求的,可用于土方回填。2)工程垃圾中金属类垃圾的就地处置,宜通过简单加工,作为施工材料或工具,直接回用于工程。3)工程垃圾和拆除垃圾中无机非金属建筑垃圾的就地处置,宜根据场地条件,设置场内处置设备,进行资源化再利用。