【案例2】背景资料:某房屋建筑工程,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同,建筑面积12340m²,钢筋混凝土独立基础,框架结构,主体结构采用预制装配整体式施工技术,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。独立基础在浇筑混凝土前,项目监理机构组织进行了钢筋隐蔽工程验收,验收了箍筋和横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等内容。混凝土预制构件钢筋采用套筒灌浆连接,灌浆前项目部制定了钢筋套筒灌浆操作的专项质量保证措施,并明确了灌浆的质量要求。每工作班和每层制作不少于2组边长为100mm的立方体试件,标准养护14d后进行抗压强度试验。监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现留置的临时施工洞口,其侧边离交接处墙面300mm,洞口净宽1.2m;采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm。外围护系统根据实际情况进行了饰面砖粘接强度和预制墙板接缝及外门窗安装部位的现场淋水试验等现场试验和测试,完成后通过验收。【问题】1.钢筋隐蔽工程验收,还包括哪些内容?2.钢筋采用套筒灌浆连接,灌浆的质量要求是什么?灌浆料抗压强度试验有哪些不妥之处,并写出正确做法。3.指出填充墙砌筑过程中的不妥之处,并分别写出正确做法。4.预制墙板还应进行哪些项目的现场试验和测试?外墙板接缝的现场淋水试验如何进行?
发布时间:2024年11月06日 15:27 中迅网校 阅读量:36

【案例2】背景资料:
某房屋建筑工程,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同,建筑面积12340m²,钢筋混凝土独立基础,框架结构,主体结构采用预制装配整体式施工技术,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。
1.钢筋隐蔽工程验收,还包括哪些内容?
2.钢筋采用套筒灌浆连接,灌浆的质量要求是什么?灌浆料抗压强度试验有哪些不妥之处,并写出正确做法。
3.指出填充墙砌筑过程中的不妥之处,并分别写出正确做法。
4.预制墙板还应进行哪些项目的现场试验和测试?外墙板接缝的现场淋水试验如何进行?

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:某写字楼工程,建筑面积9760m²,建筑高度36m,地下一层,基坑深度5.4m,地上10 层,钢筋混凝土框架结构。筏板基础混凝土强度等级 C35,抗渗等级 P8,1160m³。主体结构混凝土强度等级C30。混凝土由某商品混凝土搅拌站供应,筏板基础一次性连续浇筑,在浇筑期间,试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,并留置了两组标准养护抗压试件(6 个)和两组标准养护抗渗试件(12个)。项目监理机构进行检查时,发现现场安装完成的模板支架竖杆和竖向模板安装在土层上,要求项目部采取措施保证模板质量和施工安全。主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用了钢筋机械连接,取样时,施工单位试验员在钢筋加工场地制作了钢筋机械连接抽样检验的接头试件。框架梁箍筋采用HPB300级Φ10盘圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KL2的箍筋每套下料长度为1450mm。【问题】1.分别指出筏板基础浇筑期间的不妥之处,并写出正确做法。2.为保证模板质量和施工安全,项目部应对模板分项工程采取哪些措施?3.指出主体结构施工时存在的不妥之处,写出正确做法。4.在不考虑加工损耗和偏差的前提下,列式计算100m长HPB300Φ10盘圆钢筋经冷拉调直后,最多能加工多少套KL2的箍筋? 下一题:罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于()。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录