【案例2】背景资料:某新建工程,地下一层,地上二十二层,剪力墙结构,建筑面积15000㎡,其中地下建筑面积2500㎡,基础采用钢筋混凝土灌注桩,总桩数为200根,地基设计等级为甲级。施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同。桩基施工完毕之后,施工单位对桩承载力和桩身完整性进行了检测;承载力检测时,检验桩数为总桩数的1%;桩身完整性的抽检数量为总桩数的10%。施工现场位于市区主要路段,要求严格把控文明施工,现场实施封闭管理,采用封闭围挡,围挡高度2.2m,车辆人员出入口分设,车辆出入口设置车辆冲洗池,现场污水集中排放至施工场地北侧的景观湖内,并且在明显的位置设置“五牌一图”。针对基础大体积混凝土,为有效的控制混凝土裂缝,施工现场制定了相应的措施,具体如下:采用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,适当使用缓凝减水剂;在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量等。【问题】1.指出桩基检测的不妥之处,并说明理由。2.现场文明施工有哪些不妥之处?说明理由。3.“五牌一图”包括哪些?4.施工平面图现场管理的总体要求是什么?5.基础大体积混凝土控制裂缝还有哪些措施?
发布时间:2024年04月23日 16:09
中迅网校
阅读量:147
1.不妥之处一:承载力检测时,检验桩数为总桩数的1%;理由:设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。不妥之处二:桩身完整性的抽检数量为总桩数的10%;理由:工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。2.不妥之处一:围挡高度2.2m;理由:市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m。不妥之处二:现场污水集中排放至施工场地北侧的景观湖内;理由:现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。3.“五牌一图”包括:工程概况牌,安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌,施工现场总平面图。4.施工平面图现场管理的总体要求:满足施工需求,现场文明、安全有序、整洁卫生,不扰民、不损害公众利益,绿色环保。5.还有的措施有:(1)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。如降低拌和水温度;骨料用水冲洗降温等。(2)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(3)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。(4)设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。(5)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。