【案例1】背景资料:某新建办公楼项目,地上二十层,地下二层,钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积35000㎡,基础埋深5m。施工单位中标后,与建设单位签订了施工总承包合同。项目经理部上报了施工组织设计,其中:施工总平面图设计要点包括了设置大门,布置塔吊、施工升降机,布置仓库、堆场等。布置施工升降机时,考虑了导轨架的附墙位置和距离等现场条件和因素。施工现场设备用电总容量为50KW,项目生产负责人编制了临时用电组织设计,并经项目的技术负责人批准后实施。基坑开挖前,施工总承包单位编制了基坑开挖专项施工方案,其内容包括:工程概况、编制依据、施工计划等,按照相关规定对该方案进行审核和签字,最后由建设单位组织了专家论证。专家组成员由四名专家和一名建筑单位技术负责人组成。【问题】1.布置施工升降机时,应考虑的条件和因素还有哪些?2.临时用电组织设计编制程序是否正确,说明理由。临时用电工程应经过哪几个部门和单位验收后方可投入使用?3.电工作业时应满足哪些要求?4.指出专项方案论证中的不妥之处,并说明理由。危大工程专项施工方案的主要内容还包括什么?
发布时间:2024年04月23日 16:15
中迅网校
阅读量:168
1.布置施工升降机时,应考虑的条件和因素还有地基承载力、地基平整度、周边排水、楼层平台通道、出入口防护门以及升降机周边的防护围栏。2.(1)不正确;理由:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。(2)临时用电工程应经过编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。3.电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具;严禁带电作业和带负荷插拔插头等。4.(1)不妥之处一:最后由建设单位组织了专家论证;理由:实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。不妥之处二:专家组成员由四名专家和一名建筑单位技术负责人组成;理由:与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。(2)危大工程专项施工方案的主要内容还包括施工工艺技术,施工安全保证措施,施工管理及作业人员配备和分工,验收要求,应急处置措施,计算书及相关施工图纸。